[카테고리:] 수변전설비
-
AE 제어 및 보호방식 결정
-
AD 변전설비 시스템
●변압기 모선구성방식에 따른 특징과 모선보호방식에대해 설명하시오. ●건축물 내 수변전설비에서 변압기의 합리적인 뱅킹방식에대해 설명하시오. ●변압기 2차 측 모선방식에 대해 설명하시오 ○수변전설비 모선방식중 단일모선방식, 세션을 가진 단일모선방식, 이중모선방식에 대하여 각각 그림을 그리고 설명하시오 ○빌딩에 수변전설비의 변압기뱅크 2차측 모선방식에 대하여 설명하시오
-
AB 수전방식
-
AA 수변전설비 계획
-
변압기 2차 측 모선방식
❓변압기 모선 방식은 ❗변압기 모선 방식의 종류 1️⃣단일모선방식 2️⃣전환가능 단일 모선방식 3️⃣루프 모선 방식 4️⃣이중모선방식 5️⃣예비모선방식 🌐
-
변전설비 시스템 구성
❗모선의 구성 1️⃣One-Step단일모선방식 2️⃣Two-Step단일모선방식 3️⃣이중모선방식 ❗변압기 구성 1️⃣변압기 상수 2️⃣변압기 뱅크수 빌딩 내 일반적인 Bank 수 선정기준은 다음과 같다 3️⃣변압기 회로방식 4️⃣변압기 결선 5️⃣변압기 병렬운전 🌐
-
변압기 용량 과도설계시 문제점
1️⃣전력손실증가 2️⃣단락용량 증가 3️⃣설치비 증가 4️⃣전기요금 증가 5️⃣수전전압 문제 6️⃣시설 분담금 7️⃣안전공사 수수료
-
전기시설 용량 및 계산
❗주택건설기준 등에 관한 규정 40조 https://www.law.go.kr/법령/주택건설기준등에관한규정 1️⃣주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3[kW](세대당 전용면적이 60[㎡] 이상인 경우에는 3[kW]에 60[㎡]를 초과하는 10[㎡]마다 0.5[kW]를 더한 값)이상이어야 한다. 2️⃣주택에는 세대별 전기사용량을 측정하는 전력량계를 각 세대 전용부분 밖의 검침이 용이한 곳에 설치하여야 한다. 다만, 전기 사용량을 자동으로 검침하는 원격검침방식을 적용하는 경우에는 전력량계를 각 세대 전용부분안에 설치할 수 있다. 3️⃣주택단지안의…
-
수용률 부등률 부하율
1️⃣수용률(Demand Factor) 2️⃣부등률(Diversity Factor) 3️⃣부하율(Load Factor) 4️⃣관계 5️⃣최대수요전력 수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다. 6️⃣변압기용량산정의 예
-
계약전력 결정기준
❓계약전력이란 ❗계약전력 https://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/D/CYHDHP002.jsp 1️⃣제19조[계약전력 결정기준] ① 계약전력은 제20조[계약전력 산정] 제 1항과 제 2항에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정합니다. ② 제1항의 경우 고압이상으로서 사용설비를 기준으로 신청하는 경우에는 고객과 한전이 협의하여 결정합니다. 다만, 현장 여건상 사용설비의 조사가 곤란하거나 한전 직원의 출입이 용이하지 않은 경우에는 변압기설비를 기준으로 결정합니다. ③ 순수 주거용으로 전기사용을 신청하는 경우에는…