❓특고압수전설비 단선결선도는 정식수전방식(제1방식, 제2방식, 제3방식)과 간이수전방식으로 구분한다 1️⃣정식수전방식(제1방법) CB1차 측에 CT, CT2차측에 PT를 시설하는 경우 주1)22.9[kV-Y]1,000[kVA]이하인 경우는 간이수전설비에 의할 수 있다.2)결선도 중 점선 내의 부분은 참고용 예시이다.3)차단기의 트립전원은 직류(DC)또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며 66[kv]이상의 수전설비는 직류(DC)이어야 한다.4)LA용 DS는 생략할 수 있으며, 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다.5)인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 경우는 예비…
-
병원의 건축전기설비 설계 시 고려사항
❗병원의 설비 설계 시 고려사항 1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)예비전원설비 용량 2)병원만의 특수부하 3)예비전원설비 종류 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)조명설비 3)통신 및 약전설비 4)방재설비 5)ME기기설비 6)반송설비 🌐
-
경기장 건축전기설비 설계시 고려사항
1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 : 40,000석 HDTV 기준 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치 3️⃣통신 및 약전설비 1)전화설비 2)인터폰설비, CATV, 전기시계설비 3)랜설비 4)동시통역설비 4️⃣특수설비 1)경기장 조명 2)경기장 음향설비 3)전광판 4)TV중계 🌐
-
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
❗전산실 설계시 고려사항 컴퓨터 부하설비는 정전으로 인하여 정보 데이터 처리, 파일 시스템 등의 손실 등 고도정보통신에 악영향을 주므로 전원설비는 다음의 조건을 만족하는 것이 좋다 1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)통신 및 약전설비 3)방재설비
-
오피스텔 건축전기설비 설계 시 고려사항
1️⃣수변전설비의 계획 1)건축내용 2)변압기 용량 추정 3)변압기 용량 결정 부하종류 계산 기기선정 조명부하 1,050[kVA]×0.75=787.5[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 동력부하 1,800[kVA]×0.5=900[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 냉방동력부하 1,050[kVA]×0.85=892.5[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 주변압기용량 \[P=\frac{787.5+900+892.5}{1.10}\]\[=2,345.5[kVA]\] 2500[kVA]몰드Tr1대 선정 3)수전방식 4)변압방식 5)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치설비 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)통신 및 약전설비 3)방재설비 🌐
-
예제(아파트)
❓550세대 고층아파트 단지를 건설하려고 한다. 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오(단, 단위세대면적은 108[㎡], 공용시설 부하는 1.8[kVA]/세대로 가정). 1️⃣설계조건 2️⃣수변전설비 설계 1)변압기 용량선정 2)수전방식 3)강압방식 4)변압기 3️⃣발전설비 설계계획 1)발전기 용량 결정 2)발전기 종류 결정 4️⃣수변전설비 단선결선도 작성 🌐
-
아파트 건축전기 설비 설계 시 고려사항
1️⃣수변전설비의 계획 1)건축내용 2)변압기 용량 결정 3)수전방식 4)변압방식 5)변압기 2️⃣발전기 설계계획 3️⃣기타 아파트의 전기설비 1)전력공급설비 2)통신 및 약전설비 3)방재설비 🌐