[태그:] 공칭방전전류
-
피뢰기 정격선정 시 고려사항
❗피뢰기 선정 시 고려사항 1️⃣피뢰기의 정격전압 전압[kV] 중성점 접지방법 피뢰기정격전압[kV] 345 유효접지 288 154 유효접지 138(144) 66 PC접지 또는 비접지 75 22 PC접지 또는 비접지 24 22.9 3상4선식 다중접지 21 또는 18 2️⃣공칭방전전류 공칭방류전류 설치장소 적용조건 10[kA] 변전소 154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선 5[kA] 변전소 66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부 2.5[kA] 선로,변전소 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) 3️⃣피뢰기…