[태그:] 단락전류
-
단락전류 계산(전동기)
다음그림과 같은 계통에서 F점에서 단락사고 발생시 전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오 (단, 전원 측과 선로의 임피던스는 무시한다). 전동기 용량 X”[%] MF 500[kVA] 17 1.5 100[kVA] 17 3 2️⃣기준용량 1,000[kVA] 3️⃣퍼센트 임피던스 6️⃣임피던스 맵 8️⃣단락전류 🔟MF의 의미 🌐
-
초전도 한류기
❗초전도 한류기 구성 ❗초전도 한류기 동작 ❗초전도 한류기 특징 ❗초전도 한류기 종류 1️⃣저항형 2️⃣포화철심 3️⃣자기차폐형 ❗적용 현재 이천 변전소에서 운영중(22.9[kV]/630[A]급)
-
계통연계기
❗계통연계기 구성 및 원리 1️⃣계통연계기 구성 2️⃣계통연계기 원리 구분 SW1 SW2 임피던스 원리 상시(정상 시) Off Off \[X_N=jX_L+(−jX_C)=0\] 직렬공진 한류시(고장 시) On On \[X_S=\frac{jX_L×(-jX_C)} {jX_L+(−jX_C)}=∞\] 병렬공진 ❗계통연계기 동작 ❗계통연계기 특징 ❗계통연계기 설치장소
-
수변전설비 단락용량 경감대책
❗단락전류의 억제대책 계통분리, 변압기임피던스컨트롤, 한류리액터, 캐스케이드 보호방식, 한류퓨즈에의한 백업, 계통연계기, 저항의의한 한류방식 1️⃣계통분리 2️⃣변압기의 임피던스 컨트롤 3️⃣한류 리액터(Limiting Current Reactor) 4️⃣캐스케이드 보호방식 5️⃣한류Fuse에 의한 Back Up차단방식 6️⃣계통연계기 7️⃣저항에 의한 한류방식 🌐
-
단락전류 계산 FLOW
❓단락전류를 구하는 방법 대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %법이 적용 ❓단락전류를 구하는 목적은 (개보시기 케게유) ❗단락전류를 구하는 FLOW Chart ❗각 항목별 특성 1️⃣단선결선도로 계통파악 2️⃣공급 측 %Z, 기준용량 결정 3️⃣기기 선로 %Z 결정 4️⃣고장점 선정(차단기설치장소 후단) 5️⃣기준용량으로 %Z 일치 6️⃣임피던스 맵 작성 7️⃣작성된 맵의 등가화…
-
IEC-단락전류-계산방법
전력계통에서 단락전류를 구하는 경우 그 값을 사용하는 목적 ❗단락전류의 형태 ❗단락전류의 종류 (IEC 60909) 1️⃣Ik” (Inital Symmetrical Short Circuit Current) 초기과도전류 C: Voltage Factor, V_n:공칭전압 Z_K:고장상태에서의 등가임피던스 공칭전압 최대단락전류 최소단락전류 저전압 1,000[V]이하 1.05 1.00 중전압 1[kV]초과 35[kV]이하 1.10 1.00 고전압 35[kV]초과 230[kV]이하 1.10 1.00 2️⃣Ip (Peak Short Circuit Current) 초기 과도전류의 최대치 3️⃣Ib (Symmertrical Breaking…
-
단락전류 계산법 종류
❗대칭고장계산법 (임피던스법) 1️⃣옴법(Ohm’s law) 2️⃣%임피던스법 기기, 선로 등의 각 임피던스를 기준용량, 기준전압에 대한 임피던스로 환산옴의 법칙을 적용하여 계산 → 일반적으로 사용 3️⃣단위법 ❗비대칭고장계산법 1️⃣클라크좌표법 2️⃣대칭좌표법
-
단락전류 종류
❗단락현상과 선택 1️⃣평형고장 2️⃣불평형고장 3️⃣단락의 선택 ❗단락전류의 분류 (IEEE-141) 1️⃣First Cycle Current (최대 비대칭 단락전류) 2️⃣Interrupting Fault Current (대칭단락전류) 3️⃣Stead State Fault Current (정상상태에서의 단락전류) ❗단락전류의 종류 1️⃣최대 비대칭 단락전류 실효치 (Ias) (First Cycle Current)=Ias ym[rms] 2️⃣최대비대칭 단락전류 순시치 (Ip) 3️⃣대칭단락전류 실효치 (Is) (Interrupting Fault Current)=Is ym[rms] 4️⃣정상상태에서의 단락전류 (Stead State Fault Current) ❗비대칭 계수(K)…
-
단락전류 기본이론
❓단락이란 1️⃣단락전류(Is) 계산목적 (개보시기 케게유) 2️⃣%임피던스(%Z) 전압(E)의 의미 1)임피던스 전압 2)%임피던스란 Vs : 임피던스 전압Vn : 정격전압Z : 현재 대상으로 한 회로부분의 임피던스 In : 정격전류 E : 회로전압 3️⃣%Z가 1,2차 측이 동일한 이유 1)1차측 %임피던스 2)2차측 %임피던스 3)1,2차측 전압, 전류, 임피던스 관계 상기 식을 대입하여 정리하면 4️⃣기준MVA의 의미 5️⃣차단기의 정격 1)정격전압 2)정격전류 3)정격차단전류 4)정격차단용량…
-
변압기 용량 선정방법
❗용량 결정요소(일반건축물) 1️⃣부하설비 용량의 추정 2️⃣변압기 용량 결정 수용률,부등률,부하율 참고 3️⃣계약전력의 결정 계약전력 계약전력 환산율 처음 75kW에 대하여 100% 다음 75kW에 대하여 85% 다음 75kW에 대하여 75% 다음 75kW에 대하여 65% 300kW 초과분에 대하여 60% ❗설계 시 고려사항 1️⃣장래증설 용량 변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립 2️⃣단락전류 계산 전압의…