[태그:] 부등률
-
변압기 경제적 운용방식
1️⃣변압기의 경제적인 운용방식 1)부하종류에 따른 변압기의 특수성 부하종류 문제점 영향 대책 정류기 고조파발생 소음증가과부하운전절연노화 정류기용 변압기 설치고조파 차단장치 설치 아크로 아크로 전위 상승으로 이상파형 발생대전류통전 과열에 의한 소손소음증가 노용 변압기 사용 유도로 대전류 통전부하 불평형 발생 과열에 의한 소손소음 증가 노용 변압기 사용 2)변압기 구성 및 대수 결정 변압기 표준용량 중 최소 소요용량에 가장 근접한…
-
수용률 부등률 부하율
1️⃣수용률(Demand Factor) 2️⃣부등률(Diversity Factor) 3️⃣부하율(Load Factor) 4️⃣관계 5️⃣최대수요전력 수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다. 6️⃣변압기용량산정의 예
-
변압기 용량 선정방법
❗용량 결정요소(일반건축물) 1️⃣부하설비 용량의 추정 2️⃣변압기 용량 결정 수용률,부등률,부하율 참고 3️⃣계약전력의 결정 계약전력 계약전력 환산율 처음 75kW에 대하여 100% 다음 75kW에 대하여 85% 다음 75kW에 대하여 75% 다음 75kW에 대하여 65% 300kW 초과분에 대하여 60% ❗설계 시 고려사항 1️⃣장래증설 용량 변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립 2️⃣단락전류 계산 전압의…
-
변압기 용량결정시 검토사항
1️⃣부하조사 2️⃣변전방식과 변압기 대수 (🔗AB수전방식) 3️⃣변압기 손실과 효율 4️⃣전압변동과 전압강하 5️⃣주위온도와 발열량의 파악 6️⃣단락전류 추정과 차단기 선정 7️⃣단락전류 억제대책 8️⃣변압기 병렬운전 9️⃣변압기 결선 🔟고조파 🔢부하불평형