[태그:] 부분방전
-
변전설비 온라인 진단시스템
❓전력설비 온라인 예방진단시스템(PDPS)은 주요한 전력설비의 기능이나 성능을 감시하고 고장 및 사고를 미연에 방지하고자 각 기기별 이력 및 DB관리로 효율적인 전력설비 관리를 지원하는 시스템 1️⃣기능(=필요성) 및 구비조건 1)기능 2)구비조건 2️⃣구성 및 원리 항목 설명 진단시스템station 상시 모니터링 및 데이터 이력관리 PA DAU 초고압GIS/TR설비의 PD센서에서 취득된 신호를 상위 시스템에 전송 RT DAU 초고압GIS/TR설비의 진단센서에서 취득된 신호를 상위…
-
GIS진단기술
1️⃣GIS의 구성도 1)모선 2)GCV(차단기) 3)단로기(DS) 4)접지개폐기(ES) 2️⃣GIS진단기술 사고항목 초기현상 검출기술 절연성능 코로나 방전 코로나 검출기 이상음 코로나 마이크 가스압 저하 압력센서 가스 중 수분증가 하이크로 미터 가스분해 자동 및 가스검지관 절연저항 저하 절연저항계 통전성능 온도상승 증대 온도센서 주회로저항 증대 주회로 저항계 가스압 상승 압력센서 전극소모 증대 X선촬영장치 기계적 성능 개국시간 증대 저속구동법 전극소모 증대 저속구동법…
-
변압기 부분방전시험
❓부분방전이란 1️⃣변압기 부분방전 2️⃣변압기 열화원인 3️⃣부분방전의 개념 돌기와 공극에 의해 전게 집중 → 내부 커페시턴스 차이 방생 → 커패시턴스 성분이 큰 쪽으로 전하 집중 → 임계전압이 넘으면 부분방전 발생 4️⃣부분방전의 종류 구분 종류 특징 내부방전 보이드 전기트리 절연물 내부 보이드에서 발생(고체절연체 내부의 지속적인 방전은 트리 형성) 외부방전 코로나 연면방전 -비균질 기체 절연계에서 발생-이종 절연물들의 경계면에…
-
케이블의 절연과 열화
❗요인과 원인 1️⃣열화요인과 메커니즘 2️⃣열화의 형태(전기열화) 3️⃣열화의 형태 4️⃣트리 발생원인 ❗열화방지 대책 ❗절연열화 진단법(열화 판정방법) ❗사선진단법 절연저항계법, 직류누설전류측정법, 유전정전법, 충격전압시험, 부분방전시험 1️⃣절연저항계법 2️⃣직류누설전류 측정법(직류고전압 인가법) 항목 양호 보통 불량 비고 누설전류 10이하 11~50 50이상 직류30[kV]인가 성극비 1이상 1미만 절연저항 2000[MΩ]이상 선간불평형전류 200[%]미만 200[%]이상 3️⃣유전 정접법(tan δ법) 양호 주의 불량 tanδ 0.2% 미만 0.2~0.5% 0.5% 초과…