[태그:] 부하율
-
변압기 경제적 운용방식
1️⃣변압기의 경제적인 운용방식 1)부하종류에 따른 변압기의 특수성 부하종류 문제점 영향 대책 정류기 고조파발생 소음증가과부하운전절연노화 정류기용 변압기 설치고조파 차단장치 설치 아크로 아크로 전위 상승으로 이상파형 발생대전류통전 과열에 의한 소손소음증가 노용 변압기 사용 유도로 대전류 통전부하 불평형 발생 과열에 의한 소손소음 증가 노용 변압기 사용 2)변압기 구성 및 대수 결정 변압기 표준용량 중 최소 소요용량에 가장 근접한…
-
자구 미세화 고효율 몰드변압기
❓자구 미세화 고효율 몰드변압기 1️⃣자구 미세화 방법 1)자구미세화 2)자구 미세화 방법 2️⃣자구 미세화 고효율 몰드변압기 특성 3️⃣자구 미세화 고효율 몰드변압기 적용분야 4️⃣변압기별 비교 구분 자구미세화 아몰퍼스 규소강판 비고 철손 50 25 100 100%부하조건 동손 70 95 100 부하율 30%이상 30%이상 100% 고조파 K-factor 7상시운전가능 불가 불가 소음 53 70 65 KS규격 가격 150 200 100…
-
아몰퍼스 변압기
❓아몰퍼스 변압기 1️⃣아몰퍼스 변압기 특성 1)무부하손 감소(철손 감소) 2)부하율 낮은 곳에 유리 3)아몰퍼스 변압기의 단점
-
변압기 최대 효율조건
1️⃣전류기준(I₂) 1)규약효율을 적용하면 2)분모가 최소일때 효율이 최대가 되므로 이면 최소값이 되므로 2️⃣부하율기준(m) 1)규약효율을 적용하면 2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면 3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로 이면 최소값이 되므로
-
수용률 부등률 부하율
1️⃣수용률(Demand Factor) 2️⃣부등률(Diversity Factor) 3️⃣부하율(Load Factor) 4️⃣관계 5️⃣최대수요전력 수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다. 6️⃣변압기용량산정의 예
-
변압기 용량 선정방법
❗용량 결정요소(일반건축물) 1️⃣부하설비 용량의 추정 2️⃣변압기 용량 결정 수용률,부등률,부하율 참고 3️⃣계약전력의 결정 계약전력 계약전력 환산율 처음 75kW에 대하여 100% 다음 75kW에 대하여 85% 다음 75kW에 대하여 75% 다음 75kW에 대하여 65% 300kW 초과분에 대하여 60% ❗설계 시 고려사항 1️⃣장래증설 용량 변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립 2️⃣단락전류 계산 전압의…
-
변압기 용량결정시 검토사항