[태그:] 용량
-
UPS
❓UPS 1️⃣UPS의 구성 1)컨버터(정류기) 교류 입력전압을 직렬로 변환시키는 역활을 하는 설비 2)축전지 상용전원의 정전, 순간의 전압 저하 시 순간적인 직류전원을 공급하는 역할 3)AC/DC필터, DC/AC필터 DC 필터는 정류기에서 변환된 직류를 평활하게 하고 AC 필터는 정현파의 AC 전원을 만든다 4)인버터 부하에 필요로 하는 양질의 AC 전원으로 변환 2️⃣UPS의 분류 1)급전방식에 따른 분류 정의 정상 시에는 정류기와 인버터를…
-
축전지 용량산정
1️⃣축전지 용량 공식 C : 25도에서 정격방전율 용량[Ah]L : 보수율K₁,K₂ : 용량환산시간I₁,I₂ : 방전전류[A] 2️⃣축전지 용량산정 예 1)방전전류가 일정한 경우 2)방전전류가 시간의 경과에 따라 증가하는 경우 3)방전전류가 시간의 경과에 따라 감소하는 경우 다음의 3가지 방법에서 제일 큰 용량을 산정 4)세가지 방법 중 최대용량인 3,750[Ah] 선정
-
축전지 설비
1️⃣종류별 구조 1)연축전지 2)알칼리 축전지 3)리튬이온전지 양극 : 리튬산화물 음극 : 구리,흑연 전해액 분리막 : 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 2️⃣종류별 특성 비교 3️⃣축전지 용량 산정 1)부하 종류 결정 2)방전전류의 결정 3)방전시간 결정 4)방전시간과 방전전류 5)축전지 종류의 결정 6)축전지 셀수 결정 7)허용 최저 전압 결정 부하에서 필요한 최저 전압에 축전지에서 부하까지 전압강하를 고려한 셀당 전압을 말한다 8)최저 전지온도의…
-
개정된 소방법 기준 용량 산정방법
1️⃣배경 2️⃣개정된 소방법 기준 용량 산정방법 1)전용 정전용 및 소방용 발전기를 별도 설치하는 경우 2)합산 부하 비상전원 용량 발전기를 설치하는경우 3)소방전원 우선 보존형 발전기를 설치하는 경우 3️⃣소방전원 우선 보존형 발전기 시스템 종류 1)일괄제어방식 2)순차제어방식 🌐
-
발전기 용량 산정방식
❓발전기 용량 산정은 1️⃣발전기 용량산정시 고려사항 1)단상부하 감안 2)감전압 시동기 감안 3)고조파 부하 감안 2️⃣일반부하 발전기 용량산정방식 1)수용 부하운전 시 용량 2)기동 부하전류 중 최대 기동용량 3️⃣소방부하용 용량 산정방식 1)PG방식 2)RG방식 🌐
-
변압기 용량 과도설계시 문제점
1️⃣전력손실증가 2️⃣단락용량 증가 3️⃣설치비 증가 4️⃣전기요금 증가 5️⃣수전전압 문제 6️⃣시설 분담금 7️⃣안전공사 수수료
-
전기시설 용량 및 계산
❗주택건설기준 등에 관한 규정 40조 https://www.law.go.kr/법령/주택건설기준등에관한규정 1️⃣주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3[kW](세대당 전용면적이 60[㎡] 이상인 경우에는 3[kW]에 60[㎡]를 초과하는 10[㎡]마다 0.5[kW]를 더한 값)이상이어야 한다. 2️⃣주택에는 세대별 전기사용량을 측정하는 전력량계를 각 세대 전용부분 밖의 검침이 용이한 곳에 설치하여야 한다. 다만, 전기 사용량을 자동으로 검침하는 원격검침방식을 적용하는 경우에는 전력량계를 각 세대 전용부분안에 설치할 수 있다. 3️⃣주택단지안의…
-
수용률 부등률 부하율
1️⃣수용률(Demand Factor) 2️⃣부등률(Diversity Factor) 3️⃣부하율(Load Factor) 4️⃣관계 5️⃣최대수요전력 수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다. 6️⃣변압기용량산정의 예
-
변압기 용량 선정방법
❗용량 결정요소(일반건축물) 1️⃣부하설비 용량의 추정 2️⃣변압기 용량 결정 수용률,부등률,부하율 참고 3️⃣계약전력의 결정 계약전력 계약전력 환산율 처음 75kW에 대하여 100% 다음 75kW에 대하여 85% 다음 75kW에 대하여 75% 다음 75kW에 대하여 65% 300kW 초과분에 대하여 60% ❗설계 시 고려사항 1️⃣장래증설 용량 변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립 2️⃣단락전류 계산 전압의…
-
변압기 용량결정시 검토사항
1️⃣부하조사 2️⃣변전방식과 변압기 대수 (🔗AB수전방식) 3️⃣변압기 손실과 효율 4️⃣전압변동과 전압강하 5️⃣주위온도와 발열량의 파악 6️⃣단락전류 추정과 차단기 선정 7️⃣단락전류 억제대책 8️⃣변압기 병렬운전 9️⃣변압기 결선 🔟고조파 🔢부하불평형