변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
❗전력용 변압기의 절연 진단방법 1)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20 24 50 72.5 140 145 275 170 325 2)충격파시험 3)유전정접시험(비파괴시험) 4)온라인 진단법 변전설비 온라인 진단시스템 5)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 6)음향, 진동 7)GIS, Mold는 X-Ray 촬영
-
변압기 발주시 검토사항 및 시험
❓변압기 검토사항 1️⃣변압기 발주 시 기술적 검토사항 2️⃣변압기시험 1)구조 및 외관시험 2)여자돌입전류 및 무부하시험 3)임피던스 전압 및 단락시험 4)상용주파 내전압 시험 5)유도 내전압시험 6)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 7)권선의 저항시험 8)권선비시험 9)각변위시험 10)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20…
-
케이블의 시험 대표항목
❓케이블의 시험에 대표항목은 절연파괴시험, 충격전압시험, 절연저항시험, 직류시험, 유전정접시험, 코로나시험 1️⃣절연파괴시험 2️⃣충격전압시험 3️⃣절연저항시험 4️⃣직류시험 5️⃣유전정접시험 절연물의 유전체 손실에 의한 손실각 tanδ 를 측정 6️⃣코로나시험(부분방전시험) 절연물 내의 보이드나 크랩을 검지하여 절연의 양부를 판단, 펄스 측정 또는 다른 측정방법 7️⃣기타
-
케이블의 절연과 열화
❗요인과 원인 1️⃣열화요인과 메커니즘 2️⃣열화의 형태(전기열화) 3️⃣열화의 형태 4️⃣트리 발생원인 ❗열화방지 대책 ❗절연열화 진단법(열화 판정방법) ❗사선진단법 절연저항계법, 직류누설전류측정법, 유전정전법, 충격전압시험, 부분방전시험 1️⃣절연저항계법 2️⃣직류누설전류 측정법(직류고전압 인가법) 항목 양호 보통 불량 비고 누설전류 10이하 11~50 50이상 직류30[kV]인가 성극비 1이상 1미만 절연저항 2000[MΩ]이상 선간불평형전류 200[%]미만 200[%]이상 3️⃣유전 정접법(tan δ법) 양호 주의 불량 tanδ 0.2% 미만 0.2~0.5% 0.5% 초과…