접지설계 최근동향
1️⃣접지설비 개념 변화의 흐름 1)최신의 접지동향 2)접지 시스템 3)접지관련 기준 2️⃣접지시스템의 임피던스 특성 1)임피던스 변화 2)임펄스 임피던스 3️⃣NEC/IEEE에서 요구하고 있는 접지시스템 1)기존 접지방식이 대응하기 어려운 접지 수요 형태 2)최근 접지기술의 동향 3)통합 접지시스템의 효용성
-
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
❗임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소 1️⃣%임피던스 전압이 변압기 특성에 미치는 영향 1)변압기 무부하손과 부하손의 비(손실비) 2)전압변동률(ε) 3)계통의 단락용량 4)변압기 병렬운전 5)단락시 권선에 작용하는 전자기계력 2️⃣결론
-
변압기의 무부하시험과 단락시험
1️⃣변압기의 무부하 시험과 단락 시험방법 1)변압기 무부하 시험 그림과 같이 전압계, 전류계, 전력계를 결선하고, 정격전압V₁을 인가하면 V₁≃E₁ 이고, 전력계에 나타나는 값은 히스테리시스손실과 와류손이 대부분이고, 무부하 전류 I₀가 1차 권선의 저항에 흘러서 발생하는 대단히 적은 동손이 포함 2)변압기 단락 시험방법 정격주파수의 전원을 사용하여 정격전류가 흐르게 되는전압(임피던스 전압)을 가하고, 그때 전력계의 지시로부터 임피던스 와트를 측정 2️⃣변압기 특성…
-
영상 변류기
❓영상 변류기(ZCT) 1️⃣영상 변류기 정격 1)정격 1차 전류 2)정격 영상전류 3)영상 2차 전류의 허용오차 계급 정격 여자 임피던스 정격 영상 2차 전류 H급 Z0>40[Ω], Z0>20[Ω] 1.2~1.8[mA] L급 Z0>10[Ω], Z0>5[Ω] 1.0~2.0[mA] 4)정격과 전류 배수 5)잔류전류 정격 1차 전류 잔류전류의 한도 400[A]이상 영상 1차 전류 100[mA]에서 영상 2차 전류치 400[A]이하 영상 1차 전류 100[mA]에서 영상 2차 전류치의…
-
단락전류 계산(전동기)
다음그림과 같은 계통에서 F점에서 단락사고 발생시 전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오 (단, 전원 측과 선로의 임피던스는 무시한다). 전동기 용량 X”[%] MF 500[kVA] 17 1.5 100[kVA] 17 3 2️⃣기준용량 1,000[kVA] 3️⃣퍼센트 임피던스 6️⃣임피던스 맵 8️⃣단락전류 🔟MF의 의미 🌐
-
수변전설비 단락용량 경감대책
❗단락전류의 억제대책 계통분리, 변압기임피던스컨트롤, 한류리액터, 캐스케이드 보호방식, 한류퓨즈에의한 백업, 계통연계기, 저항의의한 한류방식 1️⃣계통분리 2️⃣변압기의 임피던스 컨트롤 3️⃣한류 리액터(Limiting Current Reactor) 4️⃣캐스케이드 보호방식 5️⃣한류Fuse에 의한 Back Up차단방식 6️⃣계통연계기 7️⃣저항에 의한 한류방식 🌐
-
단락전류 계산 FLOW
❓단락전류를 구하는 방법 대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %법이 적용 ❓단락전류를 구하는 목적은 (개보시기 케게유) ❗단락전류를 구하는 FLOW Chart ❗각 항목별 특성 1️⃣단선결선도로 계통파악 2️⃣공급 측 %Z, 기준용량 결정 3️⃣기기 선로 %Z 결정 4️⃣고장점 선정(차단기설치장소 후단) 5️⃣기준용량으로 %Z 일치 6️⃣임피던스 맵 작성 7️⃣작성된 맵의 등가화…
-
단락전류 계산법 종류
❗대칭고장계산법 (임피던스법) 1️⃣옴법(Ohm’s law) 2️⃣%임피던스법 기기, 선로 등의 각 임피던스를 기준용량, 기준전압에 대한 임피던스로 환산옴의 법칙을 적용하여 계산 → 일반적으로 사용 3️⃣단위법 ❗비대칭고장계산법 1️⃣클라크좌표법 2️⃣대칭좌표법
-
단락전류 종류
❗단락현상과 선택 1️⃣평형고장 2️⃣불평형고장 3️⃣단락의 선택 ❗단락전류의 분류 (IEEE-141) 1️⃣First Cycle Current (최대 비대칭 단락전류) 2️⃣Interrupting Fault Current (대칭단락전류) 3️⃣Stead State Fault Current (정상상태에서의 단락전류) ❗단락전류의 종류 1️⃣최대 비대칭 단락전류 실효치 (Ias) (First Cycle Current)=Ias ym[rms] 2️⃣최대비대칭 단락전류 순시치 (Ip) 3️⃣대칭단락전류 실효치 (Is) (Interrupting Fault Current)=Is ym[rms] 4️⃣정상상태에서의 단락전류 (Stead State Fault Current) ❗비대칭 계수(K)…
-
단락전류 기본이론
❓단락이란 1️⃣단락전류(Is) 계산목적 (개보시기 케게유) 2️⃣%임피던스(%Z) 전압(E)의 의미 1)임피던스 전압 2)%임피던스란 Vs : 임피던스 전압Vn : 정격전압Z : 현재 대상으로 한 회로부분의 임피던스 In : 정격전류 E : 회로전압 3️⃣%Z가 1,2차 측이 동일한 이유 1)1차측 %임피던스 2)2차측 %임피던스 3)1,2차측 전압, 전류, 임피던스 관계 상기 식을 대입하여 정리하면 4️⃣기준MVA의 의미 5️⃣차단기의 정격 1)정격전압 2)정격전류 3)정격차단전류 4)정격차단용량…