[태그:] 절연내력시험
-
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
❗전력용 변압기의 절연 진단방법 1)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20 24 50 72.5 140 145 275 170 325 2)충격파시험 3)유전정접시험(비파괴시험) 4)온라인 진단법 변전설비 온라인 진단시스템 5)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 6)음향, 진동 7)GIS, Mold는 X-Ray 촬영
-
변압기 발주시 검토사항 및 시험
❓변압기 검토사항 1️⃣변압기 발주 시 기술적 검토사항 2️⃣변압기시험 1)구조 및 외관시험 2)여자돌입전류 및 무부하시험 3)임피던스 전압 및 단락시험 4)상용주파 내전압 시험 5)유도 내전압시험 6)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 7)권선의 저항시험 8)권선비시험 9)각변위시험 10)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20…