변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
❗전력용 변압기의 절연 진단방법 1)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20 24 50 72.5 140 145 275 170 325 2)충격파시험 3)유전정접시험(비파괴시험) 4)온라인 진단법 변전설비 온라인 진단시스템 5)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 6)음향, 진동 7)GIS, Mold는 X-Ray 촬영
-
케이블의 단절연
❓케이블의 단절연이란 케이블 절연재료의 절연층을 여러 층으로 나누어 유전율이 다른 절연재료를 사용하는 것을 의미 1️⃣케이블의 단절연 2️⃣케이블 단절연 원리 E1>E2>E3이므로 ε₁>ε₂>ε₃의 유전체(절연체)를 사용한다
-
케이블의 절연과 열화
❗요인과 원인 1️⃣열화요인과 메커니즘 2️⃣열화의 형태(전기열화) 3️⃣열화의 형태 4️⃣트리 발생원인 ❗열화방지 대책 ❗절연열화 진단법(열화 판정방법) ❗사선진단법 절연저항계법, 직류누설전류측정법, 유전정전법, 충격전압시험, 부분방전시험 1️⃣절연저항계법 2️⃣직류누설전류 측정법(직류고전압 인가법) 항목 양호 보통 불량 비고 누설전류 10이하 11~50 50이상 직류30[kV]인가 성극비 1이상 1미만 절연저항 2000[MΩ]이상 선간불평형전류 200[%]미만 200[%]이상 3️⃣유전 정접법(tan δ법) 양호 주의 불량 tanδ 0.2% 미만 0.2~0.5% 0.5% 초과…