변압기 발주시 검토사항 및 시험
❓변압기 검토사항 1️⃣변압기 발주 시 기술적 검토사항 2️⃣변압기시험 1)구조 및 외관시험 2)여자돌입전류 및 무부하시험 3)임피던스 전압 및 단락시험 4)상용주파 내전압 시험 5)유도 내전압시험 6)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 7)권선의 저항시험 8)권선비시험 9)각변위시험 10)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20…
-
케이블의 시험 대표항목
❓케이블의 시험에 대표항목은 절연파괴시험, 충격전압시험, 절연저항시험, 직류시험, 유전정접시험, 코로나시험 1️⃣절연파괴시험 2️⃣충격전압시험 3️⃣절연저항시험 4️⃣직류시험 5️⃣유전정접시험 절연물의 유전체 손실에 의한 손실각 tanδ 를 측정 6️⃣코로나시험(부분방전시험) 절연물 내의 보이드나 크랩을 검지하여 절연의 양부를 판단, 펄스 측정 또는 다른 측정방법 7️⃣기타
-
케이블의 절연과 열화
❗요인과 원인 1️⃣열화요인과 메커니즘 2️⃣열화의 형태(전기열화) 3️⃣열화의 형태 4️⃣트리 발생원인 ❗열화방지 대책 ❗절연열화 진단법(열화 판정방법) ❗사선진단법 절연저항계법, 직류누설전류측정법, 유전정전법, 충격전압시험, 부분방전시험 1️⃣절연저항계법 2️⃣직류누설전류 측정법(직류고전압 인가법) 항목 양호 보통 불량 비고 누설전류 10이하 11~50 50이상 직류30[kV]인가 성극비 1이상 1미만 절연저항 2000[MΩ]이상 선간불평형전류 200[%]미만 200[%]이상 3️⃣유전 정접법(tan δ법) 양호 주의 불량 tanδ 0.2% 미만 0.2~0.5% 0.5% 초과…