피뢰기의 단로장치
❗단로장치 피뢰기의 구성 1️⃣뇌서지 인입 시 뇌서지 등 이상전압이 발생하면 피뢰기가 정상동작할 때 고주파인 방전전류는 코일로부터 임피던스가 커지므로 측로 갭(바이패스 갭)을 통하여 흐른다 2️⃣피뢰기 자체 고장 시
-
폴리머 피뢰기
1️⃣구성 1)단로기 2)외피 3)절연행거 피뢰기 설치를 위한 부품, 절연 성능 우수 2️⃣특징 3️⃣피뢰기 지락방지 원리 누설전류, 즉 상용주파수의 전류가 흐를 때 코일은 낮은 임피던스가 되어 CARBON에 전류가 흘러 피뢰기를 접지로부터 분리하여 지락을 방지한다. 예를 들어 충격파(1.2×50[μs]) 파미부분만 적용해도 상용주파 임피던스는 300배 이상 낮다 4️⃣피뢰기 지락방지 매커니즘
-
피뢰기 저항 계산
다음 그림과 같이 파동 임피던스 Z₁=300 ,Z₂=200의 2개의 선로 접속점 P에 피뢰기를 설치하였을때 Z₁의 선로로부터 파고 E=400[kV]의 전압파가 내습 선로Z₂에의 전압 투과파의 파고를 75[kV]로 억제하기 위한 피뢰기의 저항(R)을 계산하시오
-
피뢰기 정격선정 시 고려사항
❗피뢰기 선정 시 고려사항 1️⃣피뢰기의 정격전압 전압[kV] 중성점 접지방법 피뢰기정격전압[kV] 345 유효접지 288 154 유효접지 138(144) 66 PC접지 또는 비접지 75 22 PC접지 또는 비접지 24 22.9 3상4선식 다중접지 21 또는 18 2️⃣공칭방전전류 공칭방류전류 설치장소 적용조건 10[kA] 변전소 154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선 5[kA] 변전소 66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부 2.5[kA] 선로,변전소 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) 3️⃣피뢰기…
-
피뢰기
❓피뢰기는 1️⃣정격전압 2️⃣제한전압 3️⃣충격파 방전 개시전압 4️⃣상용주파 방전개시전압 5️⃣충격비 6️⃣제한전압비 7️⃣방전내량(내구성 개념) ❗구성요소 1️⃣특성요소 2️⃣직렬갭(주갭) 3️⃣소호코일 4️⃣측로갭 5️⃣분로저항 ❗피뢰기의 기능 ❗구비조건 및 용어 설명 1️⃣구비조건 2️⃣용어 공칭 방전전류 [kA] 피뢰기 정격전압 [kV] 비 고 20 576 발전소/ 변전소 10 288, 144, 21 발전소/ 변전소 5 21 발전소/ 변전소 2.5 18 배전선로/ 수용가 ❗종류 1️⃣갭저항형 2️⃣갭리스형…
-
변압기의 보호방식
❗변압기의 외부 보호방식 1️⃣파워퓨즈(PF) 2️⃣피뢰기(LA) 3️⃣보호계전기 4️⃣서지흡수기(SA) ❗변압기의 내부보호방식 1️⃣전기적인 보호방식 2️⃣기계적인 보호방식