[태그:] 효율
-
변압기의 무부하시험과 단락시험
1️⃣변압기의 무부하 시험과 단락 시험방법 1)변압기 무부하 시험 그림과 같이 전압계, 전류계, 전력계를 결선하고, 정격전압V₁을 인가하면 V₁≃E₁ 이고, 전력계에 나타나는 값은 히스테리시스손실과 와류손이 대부분이고, 무부하 전류 I₀가 1차 권선의 저항에 흘러서 발생하는 대단히 적은 동손이 포함 2)변압기 단락 시험방법 정격주파수의 전원을 사용하여 정격전류가 흐르게 되는전압(임피던스 전압)을 가하고, 그때 전력계의 지시로부터 임피던스 와트를 측정 2️⃣변압기 특성…
-
변압기 최대 효율조건
1️⃣전류기준(I₂) 1)규약효율을 적용하면 2)분모가 최소일때 효율이 최대가 되므로 이면 최소값이 되므로 2️⃣부하율기준(m) 1)규약효율을 적용하면 2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면 3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로 이면 최소값이 되므로
-
변압기 손실과 효율
1️⃣변압기 손실의 종류 1)부하손 2)무부하손 2️⃣변압기 손실 1)동손(=부하손=저항손) 여기서, K : 표피효과에 의한 실효저항 증가율 2)철손 3)표유뷰하손 4)변압기의 손실비 3️⃣변압기 손실에 대한 개선 방향 권선 개선 재료 : 초전도체 방법 : 단권변압기 철심 개선 재료 : 아몰퍼스 형태 : 철심 두께 앏게 4️⃣변압기 효율 1)실측효율 여기서, P₁ : 입력 P₂ : 출력 2)규약효율 3)전일효율 Pi…
-
변압기 용량결정시 검토사항
1️⃣부하조사 2️⃣변전방식과 변압기 대수 (🔗AB수전방식) 3️⃣변압기 손실과 효율 4️⃣전압변동과 전압강하 5️⃣주위온도와 발열량의 파악 6️⃣단락전류 추정과 차단기 선정 7️⃣단락전류 억제대책 8️⃣변압기 병렬운전 9️⃣변압기 결선 🔟고조파 🔢부하불평형