❓직류차단기는 1)전류 0점 발생 방법 2)직류차단기의 종류 1️⃣기중차단기 1)구조 2)소호방식 3)특징 2️⃣반도체차단기(GTO사이리스터 차단기) 1)구조 2)소호방식 3)특징 3️⃣진공차단기 1)구조 2)소호방식 3)특징 4️⃣직류차단기 특성 비교 항목 기중차단기 반도체차단기 진공차단기 차단원리 아크의 연신냉각에 의한 소호 반도체소자와 소호기능 역전류주입에 의한 소호 차단시 에너지 처리 소호장치 ZnO소자 ZnO소자 정격전압 DC750/1,500[V] DC1,500[V] DC750/1,500[V] 정격전류 3~6[kA] 3[kA] 3[kA]/6[kA] 개극시간 4~8[ms] – 1~2[ms]
-
차단기
❓차단기는 ❗차단기의 용어 1️⃣정격전압[kV] 2️⃣정격전류[kA] 3️⃣정격차단전류 [kA] 4️⃣정격투입전류[kA] 5️⃣정격단시간전류[kA] 6️⃣정격차단시간[C/s] 7️⃣무부하 투입시간 8️⃣개극시간 9️⃣정격투입 조작전압 🔟동작책무 🔢정격차단용량 [MVA] 🔢정격과도회복전압(Rated TRV) 🔢과도회복전압 (TRV: Transient Recovery Voltage) 차단기가 사고전류를 차단될 때 차단기 양극간의 전압이 전원전압으로 회복하는 과정에서 발생되는 과도적인 진동전압 ❗종류 및 특성 1️⃣유입차단기 2️⃣공기차단기(ABB) 3️⃣자기차단기(MBB) 4️⃣가스차단기 (GCB) 5️⃣진공차단기 (VCB) ❗차단기의 종류별 특성 ❗최근차단기의 기술동향
-
차단기 원리
1️⃣유입차단기(OCB) 1)절연유의 특성 2️⃣가스차단기(GCB) D066 1)SF6의 특성 2)물리화학적 특성 3)전기적 특성 3️⃣진공차단기(VCB) Vacuum Circuit Breaker VCB는 고진공(10-3 torr 이하)으로 유지된 진공용기(VI: Vacuum Interrupter)내에서 접점을 개리시켜 아크를 확산 소호하는 차단기이다. 4️⃣기중차단기(ABB) 개방할 때 접촉자가 떨어지면서 발생하는 아크를 10~30[kg/cm2]의 강력한 압축공기로 불어 소화하는 차단기이다. 유입차단기처럼 전류의 크리에 의해 소호능력이 변하지 않고 일정한 소호능력을 갖고 있으며, 화재의 위험성이…