❗열전비
- 열에너지 수요와 전기에너지 수요의 비를 말하며, 열병합 발전시스템 선정 시 중요한 요소이다
\[열전비=\frac{공정사용증기량[Ton/h]}{공정사용전력량[MWh]}\]
- 열/ 전기의 수요량에 따라 열병합 발전시스템의 효율이 크게 달라지므로 경제성 평가의 중요요소가 된다
1️⃣열병합 발전시스템 선정 시 열전비의 검토
1)열병합 발전 시스템
- 산업체, 건축물 등에서 필요한 열, 전기에너지를 보일러 가동 및 한전의 전력 수전에 의존하지 않고 자체 발전시설을 이용하여 일차적으로 전력을 생산하고 이차적으로 배출되는 열을 회수하여 이용하는 발전시스템
- 기존의 발전방식보다 30~40%의 에너지 절감효과를 얻을수 있으며 보통 가스터빈, 가스엔진 발전을 이용 열병합 발전시스템 구축
2)열병합 발전시스템의 열전비
구분 | 열전비 |
---|---|
가스엔진 | 50/30=1.7 |
가스터빈 | 50/25=2.0 |
3)건축물 용도별 열전비
용도 | 열전비 | 용도 | 열전비 |
---|---|---|---|
호텔 | 1.5~2.5 | 사무실 | 0.4~0.9 |
병원 | 2.5~3.0 | 유흥장 | 1.7~1.8 |
스포츠 센터 | 2.0~2.5 | 음식점 | 2.0~2.5 |