❓단락전류 계산(Flow)
2️⃣전원공급 측의 %Z, 기준용량 결정
한전 측에서 data를 통보받는다
(주어지면 주어지는 값을 적용하고, 주어지지
않으면
기본적인 100[MVA], %Z=2로 적용하여 계산한다.)
3️⃣각 선로나 기기의 표준임피던스 결정
선로의 임피던스는 무시하고,
변압기에 대한 %Z를 예상하면 다음과 같다
- 154/229[kV],60[MVA]급은, %Z가 14.5[%]
- 229/380[kV], 1000[MVA]급은 %Z가 7.5[%]
5️⃣기준용량에 %Z를 일치
- 한전 측에서는 기준용량100[MVA]에 %Z=2
- 154[kV]선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Ta}=\frac{100}{60}\times 14.5=24.2[\%]\]
- 22[kV]급의 선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Tb}=\frac{100}{1}\times 7.5=750[\%]\]
- 발전기를 상시 발전기라고 가정하고 %Z를 환산하면
\[\%Z_{G}=\frac{100}{0.4}\times 10=2,500[\%]\]
6️⃣임피던스 맵작성
(발전기와 외부 공급전원과의 병렬운전하는 조건)
7️⃣작성된 맵의 등가화
- A점의 합성 임피던스
\[=\frac{26.2\times3250}{26.2+3250}=25.99[\%]\]
- B점의 합성 임피던스
\[=\frac{776.2\times2500}{776.2+2500}=592.3[\%]\]
8️⃣단락전류 계산
- A점의 단락전류 : 22[kV]선로
\[I_{sa}=\frac{100}{\%Z_A}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 22.9}\]
\[=\frac{100}{25.99}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times
22.9}=9.7[kA]\]
- B점의 단락전류 : 380[V]선로
\[I_{sb}=\frac{100}{\%Z_B}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 0.38}\]
\[=\frac{100}{592.3}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times
0.38}=25.7[kA]\]
9️⃣적용차단기 결정
- A점 적용차단기 용량 : 25.8[kV]급 12.5[kA]
\[\sqrt{3}\times 22.9\times 9.7=384.7[MVA]\]
- B점 적용차단기 용량 : 380[V]급 42[kA]
\[\sqrt{3}\times 0.38\times 25.6=16.8[MVA]\]
🔟차단기 선정
- A점 차단기
520[MVA], 24[kV], 12.5[kA]
- B점 차단기
380[V], 42[kA]
★제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기초전도 한류기
IEC단락전류 계산방법 단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선 지락전류 유도
답글 남기기