[카테고리:] 접지설비
-
AS 접지의 실체
-
AQ 접지방식 결정(형태에따른)
-
AP 접지방법 결정(목적에 따른)
-
AO 소요 접지저항 결정
-
AM 접지 설계
-
접지설계 최근동향
1️⃣접지설비 개념 변화의 흐름 1)최신의 접지동향 2)접지 시스템 3)접지관련 기준 2️⃣접지시스템의 임피던스 특성 1)임피던스 변화 2)임펄스 임피던스 3️⃣NEC/IEEE에서 요구하고 있는 접지시스템 1)기존 접지방식이 대응하기 어려운 접지 수요 형태 2)최근 접지기술의 동향 3)통합 접지시스템의 효용성
-
약전용 접지
❓약전용 접지 1️⃣약전접지의 종류 1)기준 전위 확보 2)전도성 노이즈 방법 접지 3)방사성 노이즈 방지접지 4)종합적 노이즈 방지 접지 2️⃣약전 접지의 시공 1)독립접지 2)1점 접지 3)건축물 구조체 이용 3️⃣접지방식 문제점 대책 1)문제점 2)대책 4️⃣OA용 시스템 접지 예
-
매크로쇼크 및 마이크로 쇼크
1️⃣병원과 일반 건축물의 특징 비교 분류 병원 일반건축물 누설전류 원인 외부 도체의 정전용량 기기고장이나 절연물의 열화 누설전류 크기 0.1[mA]이하 수십[mA]이상 감전시 환자는 마취체력 저하로 치명적 위험경보 처리 가능 2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크 1)전격에 대한 인체의 반응 환자 기준 일반인 마이로쇼크 매크쇼크 감지전류 경련전류 심실세동전류 10[μA] 0.1[mA] 1[mA] 5~20[mA] 50~100[mA] 심장지근거리 심장원거리 자극을느낌 근육부자유 심장경련,멈춤…
-
의료장소의 전기설비의 시설
1️⃣의료장소의 구분 (의료용 전기기기의 장착부의 사용방법에 따라 구분) 2️⃣의료 장소별 접지계통 3️⃣의료장소의 안전을 위한 보호설비 1)그룹1 및 그룹 2의 의료 IT계통 2)의료장소의 전로에는 정격 감도전류30[mA]이하, 동작시간 0.003초 이내의 누전차단기를 설치할 것 (다만, 다음의 경우는 제외) 4️⃣의료장소와 의료장소 내의 전기설비 및 의료용 전기기기의 접지시설 5️⃣의료장소의 전기설비 비상전원시설 구분 절환시간0.5초 이하 절환시간0.5초초과15초이하 절환시간15초초과 저압설비 및 의료용 전기기기…
-
병원 접지시스템
❓병원 접지시스템은 1️⃣병원과 일반 건축물과의 비교 분류 병원 일반건축물 누설전류 원인 외부 도체의 정전용량 기기고장이나 절연물의 열화 누설전류 크기 0.1[mA]이하 수십[mA]이상 누설전류발생 시 환자는 마취체력 저하로 치명적 위험경보 처리 가능 2️⃣의료설비의 감전 1)의료설비의 감전 메커니즘 2)감전의 종류 환자 기준 일반인 마이로쇼크 매크쇼크 감지전류 경련전류 심실세동전류 10[μA] 0.1[mA] 1[mA] 5~20[mA] 50~100[mA] 심장지근거리 심장원거리 자극을느낌 근육부자유 심장경련,멈춤…