1️⃣병원과 일반 건축물의 특징 비교
분류 | 병원 | 일반건축물 |
---|---|---|
누설전류 원인 | 외부 도체의 정전용량 | 기기고장이나 절연물의 열화 |
누설전류 크기 | 0.1[mA]이하 | 수십[mA]이상 |
감전시 | 환자는 마취체력 저하로 치명적 | 위험경보 처리 가능 |
2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크
1)전격에 대한 인체의 반응
환자 | 기준 | 일반인 | ||
---|---|---|---|---|
마이로쇼크 | 매크쇼크 | 감지전류 | 경련전류 | 심실세동전류 |
10[μA] | 0.1[mA] | 1[mA] | 5~20[mA] | 50~100[mA] |
심장지근거리 | 심장원거리 | 자극을느낌 | 근육부자유 | 심장경련,멈춤 |
2)매크로 쇼크
- 사람들에게 심리적인 영향이나 2차적 장해를 일으킬 수 있는 쇼크
- 의료설비에서는 매크로 쇼크 대책으로 0.1[mA]를 목표로 한다
- 마이크로 쇼크 보다는 심장 원거리를 기준으로 한다
3)마이크로 쇼크
- 전류의 유입, 유출점의 어느 한쪽이 심근에 접하거나 가꺼운 거리에 있는 경우의 쇼크
- 의료설비에서는 마이크로 쇼크 대책으로 10[μA]를 목표로 한다
- 마이크로 쇼크보다는 심장 지근거리를 기준으로 한다. 따라서 병원에서는 환자에게 어떤 형태로든 전위차에 가해져서 극히 작은 전류라도 환자의 몸을 통해 흐르는 것을 방지해야 한다
3️⃣매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 대책
1)의료용 접지
접지방식 | 내용 |
---|---|
보호접지 | 매크로 쇼크에 대한 안전대책 접지 개소 : 의료기기, 전기기기 금속체 외함 간선 : IV 14[㎟], 분기선 : IV 5.5[㎟] |
등전위접지 | 마이크로 쇼크에 대한 대책 접지개소 표면적 0.02[㎡], 길이 20[㎝]이상 수도관 금속관 환자 점유장소 수평 2.5[m], 바닥높이 2.5[m] 이내 |
정전기 방지용 접지 | 마찰 등에 의한 정전기적 축전방지, 등전위 접지와 병행 접지개소 : 수술대, 환자용 승강기의 푸시버튼 |
잡음방지용 접지 | 노이즈 등에 의한 기록 측정 및 검사장해 방지 접지개소 : 심전도실, 뇌차 검사실, 초음파실 등 |
2)수술용 접지
접지방식 | 내용 |
---|---|
비접지 배선 | -수술실 전원 : 절연변압기를 통해 공급, 지락전류 제한 (정전 예방) -절연변압기 : 정격용량7.5[kVA]이하(보통5[kVA]사용),2차측300[V]이하120/380[V]2종류 공급 -절연 감시장치 : Z계측, 표시등과 경보 |
도전성 접지 | -수술실에 유기될수 있는 누전전류 및 정전기 신속방류 -금속망 설치 간격 최소 30[㎝]이하, 동판 두께 0.2[㎜]이상, 동선 굵기1.6[㎜]이상 |
실드 차폐 | 내외부의 강한 전계 침입으로 인한 각종ME기기의 기능 저하 방지64dB]이상의 성능 필요(뇌파실,MRI실 등) |
★★건축전기설비
★접지의 실체
병원 접지시스템
의료장소의 전기설비의 시설
macro shock 및 micro shock
약전용 접지
접지설계 최근동향
답글 남기기