DCR 오동작 방지대책

❗비율차동계전기

1️⃣원리

  • 비율차동계전기의 원리는 계전기를 중심으로 유입전류와 유출전류의 차를 검출하여 기기를 보호하는 방식

2️⃣종류

  • 차동보호방식
    • 변압기 1차측과 2차측에 변류기를 차동접속하고 그 차동회로에 과전류차단기를 삽입한 것으로 부하전류나 외부 계통사고에 오동작할 수 있다
  • 비율차동 방식
    • 차동보호방식을 개선한 것으로 동작코일에 흐르는 전류에 의해 발생하는 동작력이 억제코일을 통과하는 전류에 의한 억제력을 상회하지 않는 한 동작하지 않는다
    • 통과전류에 대한 차동전류의 비율: 변압기 보호용 25~50[%]

3️⃣비율차동계전기의 적용

  • 변압기 : 내부회로의 보호는 5,000[kVA]이상에 적용
  • 발전기 : 대용량 발전기 권선의 단락 및 지락보호에 적용
  • 리액터 : 대용량 리액터의 경우 권선층 간 단락이나 단선, 지락보호에 적용

❗오동작의 원인

1️⃣오차에 의한 원인

  • 보조 CT에 의한 오차
  • CT 1차, 2차 특성이 같지 않아 생기는 오차
  • 비율차동계전기 자체 오차
  • 비율차동계전기 설치 위치에 의한 케이블 포설 길이에 따른 오차
  • 변압기의 경우 부하시, 무부하시 Tap전환기 운용시 오차

2️⃣변압기 여자돌입전류에 의한 원인

  • 무부하 무여자 상태인 변압기에 전압을 인가하면 변압기 철심의 자속이 변화하여 큰 여자돌입전류가 흘러 그 값에 따라 계전기가 동작한다

3️⃣TR결선의 Y-Δ시 1,2차의 30도 위상차로 오동작 발생

❗방지대책

1️⃣비율특성(Slope)

  • 오차요인에 의한 방지대책으로 비율차동계전기를 예민하게 동작하지 않도록 Tap을 설치하여 방지하는 방법

2️⃣변압기 여자돌임전류에 의한 대책

  • 감도저하법
    • 돌입전류가 감쇄하는 수 초간 계전기의 동작 감도를 낮추어 오동작을 방지하는 방식
    • 간단하고 경제적이며 30[MVA]이라의 변압기에 채용하는 방식
  • 고조파 억제방식
    • 차동회로에 설치한 고조차 통과필터와 직렬로 접속한 고조파 억제코일에 의한 억제력이 가해지고 동작코일에는 기본파 통과필터를 통해서 차동회로의 기본파 전류가 흘러 동작하는 방식
  • 비대칭 저지법
    • 차동계전기 Ry₁은 정부 각 반파의 전류를 비교하여 그 차이가 어느정도 나면 동작하여 차단기 트립회로 개방시킨다
    • 사고시에는 과전류계전기 Ry₁, Ry₂, Ry₃가 동시에 동작하여 Ry₁이 동작해도 차단기의 트립회로가 유지되도록 한다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_오동작방지대책.jpeg

3️⃣CT회로의 올바른 결선법

  • 변압기 결선에 의해 발생하는 위상차를 보정하고 결선에 착수하기 전에 Kick법 등으로 극성을 확인하고 NamePlate와 비교한 후 결선한다

4️⃣DCR 개체시험

  • 최소동작 전류시험 : 대개 Tap 정정치의 30[%] 이하에서 동작하는 특성시험
  • 비율차동 특성시험 : 일정 비율이상 시에 동작하는특성시험
  • Harmonic 특성시험 : 여자돌입전류 및 과도현상에 의한 시험
  • Target(동작표시기) 및 순시요소 동작시험 : 동작계전기 판별 특성시험

★★건축전기설비
제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
DCR오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적


게시됨

카테고리

작성자

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다