[태그:] 굵기
-
접지선 접지봉
1️⃣접지선 1)선정 시 고려사항 2)접지선 굵기 산정방법 구분 접지선의 굵기 제1종 접지공사 6[㎟]이상 제2종 접지공사 16[㎟]이상(고압 및 특고압 가동전선과의 전로와저압전료를 변압기에 의해 결합 시6[㎟]이상) 제3종 접지공사 2.5[㎟]이상 특별 제3종 접지공사 2.5[㎟]이상 3)설치기준 2️⃣접지극 1)선정 시 고려사항 2)설치장소 3)크기 4)매설방법 5)설치기준
-
IEEE std 80접지설계 개념
❓접지설계 개념 노출되는 장소에 인적인 안전의 최소 기준으로 노출되는 인적자원이 접촉전압, 보폭전압이 안전기준을 만족시켜야 한다 안전기준 만족을 위한 접지 1️⃣접지설계 시 플로우 차트 1)현장Data 2)접지선의 굵기 결정 3)안전기준전압 산정 4)예비 설계 실시 5)접지저항(Rg)계산 6)최대 전류 계산 7)접지망의 전위 상승과 최대 허용접촉전압의 비교 판정 8)접지망의 최대 메시전압 및 최대 Es 9)메시전압과 접촉전압의 비교 및 판정 (Em<Etouch)…
-
피뢰기 정격선정 시 고려사항
❗피뢰기 선정 시 고려사항 1️⃣피뢰기의 정격전압 전압[kV] 중성점 접지방법 피뢰기정격전압[kV] 345 유효접지 288 154 유효접지 138(144) 66 PC접지 또는 비접지 75 22 PC접지 또는 비접지 24 22.9 3상4선식 다중접지 21 또는 18 2️⃣공칭방전전류 공칭방류전류 설치장소 적용조건 10[kA] 변전소 154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선 5[kA] 변전소 66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부 2.5[kA] 선로,변전소 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) 3️⃣피뢰기…
-
피뢰기
❓피뢰기는 1️⃣정격전압 2️⃣제한전압 3️⃣충격파 방전 개시전압 4️⃣상용주파 방전개시전압 5️⃣충격비 6️⃣제한전압비 7️⃣방전내량(내구성 개념) ❗구성요소 1️⃣특성요소 2️⃣직렬갭(주갭) 3️⃣소호코일 4️⃣측로갭 5️⃣분로저항 ❗피뢰기의 기능 ❗구비조건 및 용어 설명 1️⃣구비조건 2️⃣용어 공칭 방전전류 [kA] 피뢰기 정격전압 [kV] 비 고 20 576 발전소/ 변전소 10 288, 144, 21 발전소/ 변전소 5 21 발전소/ 변전소 2.5 18 배전선로/ 수용가 ❗종류 1️⃣갭저항형 2️⃣갭리스형…
-
동심중성선 케이블
❗구성 XLPE 케이블의 구조 1️⃣도체 2️⃣내부 반도전층 3️⃣절연체 4️⃣외부 반도전층 5️⃣중성선 차수층 6️⃣중성선 7️⃣시스 ❗동심중성선 CV케이블의 종류 1️⃣CVCN 2️⃣CNCV 3️⃣CNCV-W 4️⃣FR-CNCO 5️⃣TR-CNCO 6️⃣FR-CNCO-W 7️⃣TR-CNCV-W ❗동심중성선 굵기 산정방법(배선규정 참조) 1️⃣지락전류 계산 2️⃣접지선 굵기 계산 나동선 접지선 굵기 계산 t : 고장지속시간(0.5~3초)θ : 최대 허용온도 상승(주위온도 30[℃]기준)GV전선 : 160[℃], XLPE : 250[℃], 나전선 : 850[℃] Is :…