1️⃣접지선
1)선정 시 고려사항
- 전류용량, 기계적강도, 내구성,
계통접지와 공용접지하는 경우 전원측 차단기 협조
단락전류 통전 시 열축적, 접지선의 온도상승
2)접지선 굵기 산정방법
- 국내 산정방법
- 온도상승 및 전류에 의한 접지선 굵기(내선규정)
\[\theta=0.008(\frac{I}{A})^2t\]
- 나동선의 굵기 산정
\[A=\sqrt{\frac{8.5\times 10^{-6}\times t}{\log_{10}(\frac{T}{274}+1)}}\times I_s [mm^2]\]
- IV전선
\[A=9.4I_s\sqrt{T}\]
- 피뢰기 접지선
\[A=\frac{\sqrt{T}}{282}\times I_s[mm^2]\]
- 접지공사에 따른 접지선의 굵기
구분 | 접지선의 굵기 |
---|---|
제1종 접지공사 | 6[㎟]이상 |
제2종 접지공사 | 16[㎟]이상 (고압 및 특고압 가동전선과의 전로와 저압전료를 변압기에 의해 결합 시6[㎟]이상) |
제3종 접지공사 | 2.5[㎟]이상 |
특별 제3종 접지공사 | 2.5[㎟]이상 |
- ANSI/IEEE80
\[ A= \sqrt{ \frac{ \frac{t_c\alpha_r\rho_r\times 10^4}{TCAP}} {\ln[1+(\frac{k_0+T_m}{k_0+T_\alpha})]}}[mm^2]\]
- IEC 60364-5-54
\[A=\frac{I\sqrt{T_c}}{k}\]
3)설치기준
- 접지선은 지하 75[㎝]이상의 깊이에 매설할 것
- 접지선은 철주, 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우 접지극을 철주의 밑면으로 부터 30[㎝] 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 금속체로부터 1[m]이상 떼어 매설할 것
- 접지선이는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용 할것
- 접지선의 지하 75[㎝]로부터 지표상 2[m]까지의 부분을 합성수지관 또는 이와 동등이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮을 것
- 접지선과 접지전극의 접속은 부식에 주의
- 접지선의 길이를 가능한 짧게 함
- 접지선은 녹색을 표시
- 접지선에서 접지전극 사이에 접지 시험단자 설치, 유지 보수 시 접지저항 측정에 용이 하도록 설치
2️⃣접지극
1)선정 시 고려사항
- 부식되지 않는 재료
- 접지전극과 접지선의 확실한 접속
- 매설깊이 75[㎝]이상
2)설치장소
- 물기가 있고 가스, 산 따위로 부식이 생기지 않는 장소
3)크기
- 동봉 : 직경8[㎜]이상, 길이 0.9[m]이상
- 동판 : 두께0.7[㎜]이상, 면적 900[㎡]이상
4)매설방법
- 수평매설
- 수직매설
5)설치기준
- 매설 장소는 토질이 균질한 장소, 습기가 많은 장소, 가스 및 산 등에 의해 부식 염려가 없는 장소에 설치
- 접지선을 지중에서 금속제로부터 1[m] 시상 이격하여 매설
- 매설 깊이는 75[㎝]이상으로 하되 동결층 초과 깊이로 한다
- 시설 후 관리상 접지전극의 위치를 표시하는 것이 바람직
- 접지전극(주전극) 외에 보호접지극(추청용)을 설치하여 접지저항 측정 시 편리하도록 할 것
★★건축전기설비
★접지방식의 결정(형태에따른)
단독접지와 공용접지
구조체 접지설계 시 검토사항
통합 공통접지방식
등전위 본딩
접지선 접지봉
서지 침입시 접지극의 과도현상과 대책
답글 남기기