[태그:] 보폭전압
-
허용접촉전압과 허용 보폭전압의 식과 산출근거
1️⃣50[kg]기준 허용 접촉전압, 보폭전압 2️⃣70[kg]기준 허용 접촉전압, 보폭전압
-
접촉전압과 보폭전압
1️⃣접지설계 2️⃣인체의 저항 및 감전 시 인체의 생리적 현상 1)인체의 저항 2)인체의 생리적 현상 구분 전류범위 현상 감지전류 1[mA] 전압 인가 시 단지 자극만을 느끼며 전기가 통하는 것을 감지할 수 있는 정도의 전류 가수전류 7~8[mA] 전압 인가 시 자력으로 충전부로부터 인체를 이탈시킬수 있는 한계범위 불수전류 10~15[mA] 전압 인가 시 근육 경련현상으로 자력으로 이탈할수 없게 된다…
-
IEC 접지설계
❓IEC접지는 1️⃣IEC접지설계 1)기초자료 2)최소 설계 3)통합접지 시스템 4)토양 특성의 결정 5)EPR의 결정 LV계통유형 요건 TT tF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V]tF>5[s]의 경우 EPR<250[V] TN EPR<X X Ut* PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다비고 X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.…
-
IEEE std 80접지설계 개념
❓접지설계 개념 노출되는 장소에 인적인 안전의 최소 기준으로 노출되는 인적자원이 접촉전압, 보폭전압이 안전기준을 만족시켜야 한다 안전기준 만족을 위한 접지 1️⃣접지설계 시 플로우 차트 1)현장Data 2)접지선의 굵기 결정 3)안전기준전압 산정 4)예비 설계 실시 5)접지저항(Rg)계산 6)최대 전류 계산 7)접지망의 전위 상승과 최대 허용접촉전압의 비교 판정 8)접지망의 최대 메시전압 및 최대 Es 9)메시전압과 접촉전압의 비교 및 판정 (Em<Etouch)…