❓IEC접지는
- 안전기준을 만족할 때까지 접지설계를 지속하여야 한다
- 등전위접지(통합접지)는 모든 것을 만족하는 접지 설계로 보고 있으며, 등전위접지가 아니면 EPR(대지전위 상승)과 기준 접촉전압과 보폭전압을 감안하여 만족할 때까지 접지가 지속되어야 설계가 완료되는 시스템을 가지고 있다
1️⃣IEC접지설계
1)기초자료
- 지락전류, 고장 지속시간을 검토
2)최소 설계
- 기능요건 충족 최소 시스템 설계
- 접지시스템 재료의 기계적 강도, 열적 강도 검토, 기계적 손상에 대한 고려
3)통합접지 시스템
- 통합접지 시스템인지 검토하여 통합접지 시스템이면 설계 완료
4)토양 특성의 결정
- 접지설계 대상 장소의 토양의 대지저항률 결정
- 계절에 따른 변동계수를 적용
5)EPR의 결정
- 대지전위 상승 결정
- 고전압, 저전압 공통 접지계텅이 서로 가가운 경우의 EPR
- HV와 LV접지계통의 상호 연결
- HV와 LV접지계통의 분리
- 어떠한 경우에도 LV설비 안에서의 접촉, 보폭 전도 충격에 대한 허용전압은 충족되어야 함
LV계통유형 | 요건 |
---|---|
TT | tF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V] tF>5[s]의 경우 EPR<250[V] |
TN | EPR<X X Ut* |
PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다
비고
X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.
6)EPR<Etouch
EPR과 최대 허용 접촉전압 크기 비교
7)실제 접촉, 보폭전압 결정
- 실제 접촉, 보폭 전압의 최대 예상 접촉, 보폭전압 결정
- 계산식이나 시뮬레이션을 사용
8)설계 개선
\[E_m\gt E_{touch}\]
\[E_s\gt E_{step}\]
최대 예상 접촉, 보폭전압과 최대 허용 접촉, 보폭전압의 비교 판정
9)이행전압 순환전류 확인
- 전도전압(이행전압)
- 순환전류
- 고, 저압 접지계통의 상호 접속
10)요건충족
- 요건을 충족하는 검토
- 요건을 충족하지 않으면 설계제원을 수정하고 다시 검토
11)설계완료
2️⃣KS C IEC 61936특징
- 2011년 전기설비기술기준에 IEC공통, 통합접지가 도입
- 접지설계 대상이 통합접지시스템(글로벌 접지시스템)일 경우 설계 완료함
- 감전보호지표로 보폭전압과 접촉전압을 기준으로 한 허용 접촉전압을 기준
- 접지저항을 중요시하나 접지저항 자체를 접지설계의 판단기준으로 적용하지 않음