[태그:] 설계
-
접지설계 최근동향
1️⃣접지설비 개념 변화의 흐름 1)최신의 접지동향 2)접지 시스템 3)접지관련 기준 2️⃣접지시스템의 임피던스 특성 1)임피던스 변화 2)임펄스 임피던스 3️⃣NEC/IEEE에서 요구하고 있는 접지시스템 1)기존 접지방식이 대응하기 어려운 접지 수요 형태 2)최근 접지기술의 동향 3)통합 접지시스템의 효용성
-
IEC 접지설계
❓IEC접지는 1️⃣IEC접지설계 1)기초자료 2)최소 설계 3)통합접지 시스템 4)토양 특성의 결정 5)EPR의 결정 LV계통유형 요건 TT tF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V]tF>5[s]의 경우 EPR<250[V] TN EPR<X X Ut* PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다비고 X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.…
-
IEEE std 80접지설계 개념
❓접지설계 개념 노출되는 장소에 인적인 안전의 최소 기준으로 노출되는 인적자원이 접촉전압, 보폭전압이 안전기준을 만족시켜야 한다 안전기준 만족을 위한 접지 1️⃣접지설계 시 플로우 차트 1)현장Data 2)접지선의 굵기 결정 3)안전기준전압 산정 4)예비 설계 실시 5)접지저항(Rg)계산 6)최대 전류 계산 7)접지망의 전위 상승과 최대 허용접촉전압의 비교 판정 8)접지망의 최대 메시전압 및 최대 Es 9)메시전압과 접촉전압의 비교 및 판정 (Em<Etouch)…
-
접지설계 시 고려사항
❓접지란 1️⃣접지의 목적 2️⃣접지설계 시 고려사항 1)토양특성의 검토 2)최대 접지전류의 결정 3)소요 접지저항치 결정 4)접지방식 선택 5)전위 경도의 계산 6)인근 설비와의 검토 7)안전성 검토 및 대책 8)보조적인 접지 개선의 실시
-
발전기 설비계획시 고려사항
❓발전기는 ❗발전기 설비계획 1️⃣부하 결정 2️⃣발전기의 분류 선택 3️⃣발전기 용량 산정 여기서, X”d : 발전기 과도 리액턴스(0.2~0.25),허용전압강하 : 0.2~0.25 4️⃣발전기 규격 : 최소치 5️⃣기타 발전기 설치 시 고려사항 🌐
-
병원의 건축전기설비 설계 시 고려사항
❗병원의 설비 설계 시 고려사항 1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)예비전원설비 용량 2)병원만의 특수부하 3)예비전원설비 종류 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)조명설비 3)통신 및 약전설비 4)방재설비 5)ME기기설비 6)반송설비 🌐
-
경기장 건축전기설비 설계시 고려사항
1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 : 40,000석 HDTV 기준 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치 3️⃣통신 및 약전설비 1)전화설비 2)인터폰설비, CATV, 전기시계설비 3)랜설비 4)동시통역설비 4️⃣특수설비 1)경기장 조명 2)경기장 음향설비 3)전광판 4)TV중계 🌐
-
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
❗전산실 설계시 고려사항 컴퓨터 부하설비는 정전으로 인하여 정보 데이터 처리, 파일 시스템 등의 손실 등 고도정보통신에 악영향을 주므로 전원설비는 다음의 조건을 만족하는 것이 좋다 1️⃣수변전설비의 계획 1)부하조사 2)수전방식 3)변압방식 4)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)통신 및 약전설비 3)방재설비
-
오피스텔 건축전기설비 설계 시 고려사항
1️⃣수변전설비의 계획 1)건축내용 2)변압기 용량 추정 3)변압기 용량 결정 부하종류 계산 기기선정 조명부하 1,050[kVA]×0.75=787.5[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 동력부하 1,800[kVA]×0.5=900[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 냉방동력부하 1,050[kVA]×0.85=892.5[kVA] 1000[kVA]몰드Tr1대 선정 주변압기용량 \[P=\frac{787.5+900+892.5}{1.10}\]\[=2,345.5[kVA]\] 2500[kVA]몰드Tr1대 선정 3)수전방식 4)변압방식 5)변압기 2️⃣예비전원설비계획 1)자가발전설비 2)축전지설비 3)무정전 전원장치설비 3️⃣기타 전기설비 1)전력공급설비 2)통신 및 약전설비 3)방재설비 🌐
-
예제(아파트)
❓550세대 고층아파트 단지를 건설하려고 한다. 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오(단, 단위세대면적은 108[㎡], 공용시설 부하는 1.8[kVA]/세대로 가정). 1️⃣설계조건 2️⃣수변전설비 설계 1)변압기 용량선정 2)수전방식 3)강압방식 4)변압기 3️⃣발전설비 설계계획 1)발전기 용량 결정 2)발전기 종류 결정 4️⃣수변전설비 단선결선도 작성 🌐