매크로쇼크 및 마이크로 쇼크
1️⃣병원과 일반 건축물의 특징 비교 분류 병원 일반건축물 누설전류 원인 외부 도체의 정전용량 기기고장이나 절연물의 열화 누설전류 크기 0.1[mA]이하 수십[mA]이상 감전시 환자는 마취체력 저하로 치명적 위험경보 처리 가능 2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크 1)전격에 대한 인체의 반응 환자 기준 일반인 마이로쇼크 매크쇼크 감지전류 경련전류 심실세동전류 10[μA] 0.1[mA] 1[mA] 5~20[mA] 50~100[mA] 심장지근거리 심장원거리 자극을느낌 근육부자유 심장경련,멈춤…
-
병원 접지시스템
❓병원 접지시스템은 1️⃣병원과 일반 건축물과의 비교 분류 병원 일반건축물 누설전류 원인 외부 도체의 정전용량 기기고장이나 절연물의 열화 누설전류 크기 0.1[mA]이하 수십[mA]이상 누설전류발생 시 환자는 마취체력 저하로 치명적 위험경보 처리 가능 2️⃣의료설비의 감전 1)의료설비의 감전 메커니즘 2)감전의 종류 환자 기준 일반인 마이로쇼크 매크쇼크 감지전류 경련전류 심실세동전류 10[μA] 0.1[mA] 1[mA] 5~20[mA] 50~100[mA] 심장지근거리 심장원거리 자극을느낌 근육부자유 심장경련,멈춤…
-
등전위 본딩
❓등전위 본딩이란 분류 감전보호용 뇌보호용 기능용 대상설비 저압선로설비 피뢰설비 전자, 통신설비 역할 접촉전압 저감계통 고장루프 임피던스저감 과도전압 및 불꽃방전 방지EMC대책 ERP(기준전위)확보EMC대책 종류 주 보조, 비접지, 국부적등 전위본딩 LPS, SPM(LPMS) Star, Mesh, 조합형 1️⃣등전위 본딩 설치 대상 2️⃣등전위 본딩의 개요 1)개요 2)역할 3)구성 ❗등전위본딩의 종류 1️⃣감전보호용 등전위 본딩 1)목적 2) 주등전위 본딩 3) 보조 등전위 본딩(국부적…
-
구조체 접지설계 시 검토사항
1️⃣접지 형태(접지전극)의 분류 1)인공접지 2)자연접지 2️⃣건축물 구조체 접지방식 1)정의 2)조건 3)종류 4)콘크리트 전기저항률 영향인자 5)건축물 구조체 전기적 특성 6)건축물 구조체 접지저항 계산방법 L:지하구조의 가로, 세로, 깊이 중 가장 긴 변[m]K:형상계수로서 깊이와 세로 비, 가로와 세로 비 등에 따라 결정되는 값(0.15~0.45정도의 값) 3️⃣건축물 구조체 문제점 🌐
-
단독접지와 공용접지
❓접지의 분류는 목적에 따른 분류, 공사에 따른 분류, 접속 형태에 따른 분류 및 접지공법별 분류로 구분 1️⃣단독접지(독립접지) 1)정의 2)특징 장점 단점 -충분한 이격거리가 주어지면 다른 접지의 전위영향을 주고받지 않는다-컴퓨터 등 전산기기의 정상 가동목적이 크다-전로의 노이즈를 피할 수 있다 -제한된 면적에서 효과를 얻으려면 시공 시 어려움이 많다-접지저항값을 얻으려면 고가의 시설비가 필요하다 3)독립접지의 이격거리 영향요소 4)적용장소 2️⃣공용접지…
-
61.8%법칙
❗61.8%법칙 전위강하법으로 측정할 경우 보조 접지전극 P는 간격 사이의 61.8% 지점에 설치하여야 정확한 측정이 가능하다 1️⃣전위강하법 구성 2️⃣수식적 증명 1)E 전극에서 전류 I가 유입하는 경우 전위차 2)C 전극에서 전류 I가 유출하는 경우 전위차 3)E, P전극 간의 전위 4)접지저항 이면 측정값이 참값과 같다. ∴반구형의 접지저항은 이므로, 상기식으로부터 이어햐 한다. 근의 공식을 적용하면 🌐
-
PGS공법
❓PGS공법 1️⃣PGS 구조 2️⃣접지저항의 저감원리 3️⃣PGS시공방법 4️⃣보링접지공법과 차이 5️⃣PSG의 장점 🌐
-
보링공법
❓보링접지는 1️⃣특징 2️⃣설계순서 3️⃣보링접지의 설계 1)대지저항률 측정 2)보링깊이 추정 4️⃣대지저항률 해석 5️⃣보링공법의 종류 1)고강도 접지봉을 이용하는 공법 2)고강도 원통형 접지봉 공법 3)고장도 접지판을 이용하는 공법 4)PGS공법 6️⃣보링공사방법 1)사전조사 2)보링접지의 시설절차 7️⃣보링접지의 시공 시 고려사항 🌐
-
대지구조 해석방법
1️⃣지하부분의 지질에 관한 정보를 파악하는 방법 2️⃣접지저항 역산법 1)직접적인 방법 2)간접적인 방법 3️⃣전기검층법 4️⃣ρ-a곡선법 1)p-a곡선법 2)해석방법 🌐
-
대지저항 측정법
❓접지란 1️⃣대지저항측정법 1)2전극법 2)위너 4전극법 3)간이 측정법 🌐