[태그:] IEC
-
IEC 60364-3 배전계통의 접지방식
1️⃣문자의 의미 1)첫 번째 문자 2)두 번째 문자 2️⃣TN계통 1)정의 2)분류 3)지락보호 : 과전류차단기 3️⃣TT계통방식 1)정의 2)특징 접지공사의 종류 접지저항 접지선 굵기[㎟] 제1종 접지공사 10[Ω]이하 6 이상 제2종 접지공사 150/Ig(300/Ig, 600/Ig) 16이상(6이상) 제3종 접지공사 100[Ω]이하 2.5이상 특별 제3종 접지공사 10[Ω]이하 2.5이상 3)지락보호 : 과전류차단기 또는 ELB 4️⃣IT방식
-
IEC 접지설계
❓IEC접지는 1️⃣IEC접지설계 1)기초자료 2)최소 설계 3)통합접지 시스템 4)토양 특성의 결정 5)EPR의 결정 LV계통유형 요건 TT tF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V]tF>5[s]의 경우 EPR<250[V] TN EPR<X X Ut* PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다비고 X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.…
-
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
❗전력용 변압기의 절연 진단방법 1)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20 24 50 72.5 140 145 275 170 325 2)충격파시험 3)유전정접시험(비파괴시험) 4)온라인 진단법 변전설비 온라인 진단시스템 5)절연유 시험 산가도 판정 0.02이하 양호 0.2~0.4 요주의 0.4이상 불량 시험전압(절연파괴 전압) 판정 30[kV] 신유 20[kV] 양호 15[kV]~20[kV] 요주의 150[kV]미만 교체 6)음향, 진동 7)GIS, Mold는 X-Ray 촬영
-
변압기 냉각방식
❗국내의 냉각방식 1️⃣건식 자냉식 : 2️⃣건식 풍랭식 3️⃣유입 자냉식(ONAN/OA) 4️⃣유입 풍냉식(ONAF/FA) 5️⃣유입수냉식 6️⃣송유 자랭식 7️⃣송유 풍냉식(OFAF) 8️⃣송유 수냉식(OFWF/FOW) ❗냉각방식별 IEC/ANSI 표시 구분 냉각방식 IEC ANSI 유입 유입자냉식 ONAN OA 유입풍냉식 ONAF FA 송유자냉식 OFAN – 송유풍냉식 OFAF FOA 유입수냉식 ONWF OW 송유수냉식 OFWF FOW 건식 통풍자냉식 AN AA 통풍풍냉식 AF AFA 밀폐자냉식 ANAN GA 1️⃣IEC규격…
-
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
1️⃣ANSI/IEEE에 의한 시험방법 1)시험전류 2)시험지속시간 3)시험방법 2️⃣IEC에 의한 시험방법 1)시험전류 2)시험지속시간 3)시험방법 3️⃣결론
-
IEC-단락전류-계산방법
전력계통에서 단락전류를 구하는 경우 그 값을 사용하는 목적 ❗단락전류의 형태 ❗단락전류의 종류 (IEC 60909) 1️⃣Ik” (Inital Symmetrical Short Circuit Current) 초기과도전류 C: Voltage Factor, V_n:공칭전압 Z_K:고장상태에서의 등가임피던스 공칭전압 최대단락전류 최소단락전류 저전압 1,000[V]이하 1.05 1.00 중전압 1[kV]초과 35[kV]이하 1.10 1.00 고전압 35[kV]초과 230[kV]이하 1.10 1.00 2️⃣Ip (Peak Short Circuit Current) 초기 과도전류의 최대치 3️⃣Ib (Symmertrical Breaking…