1️⃣제작방법의 종류
1)진공 주형법
- 원리
- 금형을 이용하여 진공 상태에서 절연하는 것으로 1차, 2차 코일에 각각 권선, 철심에 동심상으로 분리 배치하는것
- 특징
- 냉각효과가 우수
- 사고 발생 시 1차, 2차 코일의 단독 교체가 가능
- 온도 변화 및 과부하 시 크렉 발생 가능성이 작다
- 내습성 및 내절연성이 우수
- 외관이 미려
- 가격이 비싸다
2)함침법
- 원리
- 미리 권선 주위에 클래스 클로스 등을 감아서 수지를 함침하는 방법
- 특징
- 금형을 사용하여 않아 설계가 용이
- 에폭시 수지 층에 앏아 내습성, 내절연성이 약하다
- 주형방식에 비해 전기전 강도가 약하다
- 권선 표면 오염시 보수 점검이 다소 곤란
- 기포와 이물직의 혼입 가능성이 크다
- 권선 사고 시 1차, 2차 코일의 단독 교체가 불가능
2️⃣특징
1)강한 권선구조
- 권선은 내열성이 강한 유리섬유로 보강하고 에폭시수지로 고진공하에 주형제작
- 주형된 권선은 단락에 의한 전자기계력에 강하고 단락강도가 큼
2)높은 절연내력
- 권선 표면은 에폭시수지 층으로 고절연내력이 있다
3)방재형
- 에폭시 수지는 무기물의 충진제가 혼입
- 권선 내부에 아크가 발생해도 발화하지 않고 화재발생시 자기소화의 난연성이 있다.
4)안정적인 절연성능
- 물리적, 전기적 특성이 우수
- 주위의 습기, 먼지 등에 영향이 없다
5)컴팩트화, 보수점검의 간편화
- 컴팩트한 진공주형으로 권선제작
- 유입변압기에 비해 중량, 크기가 축소되어 보수가 용이
- 설치공간이 1/3로 감소
3️⃣몰드변압기 장단점
1)장점
- 소형이고 반입이 용이
- 단시간 과부하 내량이 크다
- 난연성, 효율이 좋다
- 관리가 용이
- 내습성, 내구성이 강하다
- 장시간 정지 후 사용이 가능하
- 폭발의 위험이 없다
2)단점
- 가격이 고가
- 소음이 유입식에 비하여 크다
- BIL이 유입식에 비하여 낮다
- 폐기 시 환경문제가 크다(재사용 어려움)
- 크랙발생, 먼지, 염해시 보수가 어렵다
- 접촉 시 감전의 위험이 있다
- 옥내에서만 사용이 가능하다
- 내부고장 시 고장 확인이 어렵다.