❗1:1변압기를 사용하는 이유
1)송전선로의 정전용량이 너무 큰 경우
- 송전선로가 길어 정전용량이 너무크면 경부하 시 발전기 자기여자현상 등이 발생하여 모선전압이 상승하는 등의 문제가 발생하므로 이를 방지하기 위해서 일종의 리액터로 사용하는 것
2)단락용량을 감소시키기 위한 경우
- 전원의 단락용량이 너무 커서 차단기의 차단용량등에 문제가 있을 때 적용해서 변압기 임피던스에 의해 다락용량을 경감
3)절연변압기로 사용하는경우
- 병원, 수영장 등에서 감저사고를 예방하기 위해서 비접지 절연변압기를 사용
- 절연변압기는 1차에 침입하는 노이즈 및 서지가 2차로 이행되는 것을 억제하는 효과
4)3배수 고조파 유출 방지하기 위한 경우
- 변압기를 Δ-Y또는Y-Δ결선하면 부하측에서 발생한 3배수 고조파는 Δ결선 내를 순환하고 전원 측으로 유출되지 않는다.
5)전기철도에서 흡상 변압기를 사용하는 경우
- 교류전기철도에서는 다음 그림과 같이 25[kV]단상으로 한 선은
급전선에 접속되고 다른 한 선은 레일에 접속 - 레일은 대지와 절연이 되어 있지 않기 때문에
귀로전류가 레일만 따라 흐르지 않고 일부는 대지로 유출
- 전류가 대지로 누출되면 대지전위가 상승하여
인근 기기에 악영향을 주고 감전의 위험도 있으므로 1:1 변압기를 사용
- 1:1변압기는 1차에 흐른 전류만큼 2차에도 전류가 흘러야 하기 때문에
레일에 흐르는 전류를 강제로 부급전선으로 끌어올리는 역할을 하는데
이런 변압기를 흡상변압기라고 한다.
6)공항의 항공등화용으로 사용하는 경우
- 항공등화는 장거리에 걸쳐서 설치되기 때문에 병렬로 사용 시
말단에서는 전압강하 때문에 정전류형의 직렬방식사용
- 다음 그림에서 CCR는 정전류 공급장치로 전류의 크기는
보통 6.6[A]이고 용량은 2차에 걸리는 부하에 약간의 여유를 두고 선택
- 직렬회로에 사용되는 변압기는 권수비 1:1의 절연변압기로
정상 상태에서는 자기적으로, 불포화이나
2차 회로가 개로된 상태에서는 1차 회로의 안전성을 위해
자기적으로 포화상태가 되도록 하며,
2차 회로 단락 시에는 무부하 상태
❗1:1변압기가 갖추어야 할 특성
- 임피던스중에 저항분이 작아 전력손실이 작아야 한다
- 송전선로용 또눈 단락용량을 경감시키기 위한 1:1변압기는 저항이 작고 리액턴스는 커야 한다
- 절연변항기, 항공등화용 변압기, 흡상변압기, 고조파 유출을 방지하기위한 변압기는 %임피던스가 작아 전압강하가 작아야 한다
- 1,2차 코일의 혼촉이 발생하지 않아야 한다
★★건축전기설비
★★사용기기 선정
⍟사용기기의 선정(변압기종류M)
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기