1️⃣여자돌입전류 발생 메커니즘
1)인가전압의 위상이 파고치에서 투입할 경우
(철심의잔류자속은0)
- 여자전류는 누설 리액턴스의 영향으로 전압의 위상보다 늦은 0에서 시작하여 전압파형과 같은 정현파로 변화하며 안정된 상태를 유지
2)인가전압의 위상이 0에서 투입할 경우
(철심의 잔류자속은 0)
- 전위의 위상이 전압의 위상보다 늦으므로 전압의 위상이 0에서 인가되면 철심의 자속이 0 상태에서 순간적으로 파고치()까지 도달해야 한다
- 또한, 전압이 V0->Vm->V0 변화하는 반주기 동안 자속은 Φ0->Φm->Φ0->Φm및 직류성분의 합성치로 변화하여 변환폭은 2Φm으로 변화
- 이 과정에서 철심이 포화하고, 이 자속을 만들기 위하여 여자전류가 급증하여 큰 여자돌입전류가 발생
2️⃣돌입전류의 원인(요인)
- 인가전압의 위상이 0에서 투입한 경우
- 전원(계통) 임피던스가 작은 경우
- 철심에 잔류 자속이 있을 경우
- 냉간압연 철심 또는 저압 측에서 여자하는 경우
3️⃣돌입전류 조파 분석
조파성분 | 제2고조파 | 제3고조파 | 기타 |
---|---|---|---|
기본파에 대한 백분율 | 63% | 27% | 5% |
4️⃣돌입전류의 영향
- 변압기 회로 투입시 계전기의 오동작
- 퓨즈 투입 시 용단
- 반복 시 절연열화
5️⃣돌입전류 대책
1)계전기 오동작 방지대책
- 비율차동계전기 감도저하식, 고조파 억제식, 비대칭 저지법으로 오동작 방식
감도저하방식
고조파억제방식
비대칭저지법
- OCR한시레버를 정정 Tap치의 10배전류에서 동작시간 0.2초 정도면 적정
- ASS간이 설치보호장치는 후비보호장치의 재폐로 시 발생하는 돌입전류보다 오동작을 방지하기 위하여 0.5초 1초 등 2가지 동작 억제시간을 구비
- MCCBMCCB의 전류-시간 특성 곡선과 돌입전류의 크기, 지속시간 등을 검토하여 별도의 대책 강구
2)퓨즈 투입 시 용단
- 퓨즈를 투입할 때는 무부하 투입보다는 부하 투입을 검토