❗국내의 냉각방식
1️⃣건식 자냉식 :
- 소용량 변압기 적용
2️⃣건식 풍랭식
- 권선하부에 풍도 설치, 방열효과 향상
- 500[kVA]이상에 채용하면 경제적
3️⃣유입 자냉식(ONAN/OA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기(라디에이터)
- 내부 발생 열은 오일의 대류에 의하여 외함 및 방열기에 전달되고 방사 및 공기의 대류에 의하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA] 이하의 변압기에 적용
4️⃣유입 풍냉식(ONAF/FA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기+냉각 팬
- 유입 자냉식의 방열기에 냉각 팬으로 바람을 내뿜어 방열효과를 증가시킨 방식으로 자냉식 변압기를 개조함으로써 25%정도 용량을 증가시킬 수 있다
5️⃣유입수냉식
- 냉각관을 배치, 펌프로 물을 순환시켜 기름을 냉각시킨다
- 냉각수 질이 좋지 못하면 관이 부식되고, 보수가 어렵다
6️⃣송유 자랭식
- 탱크본체와 방열기 탱크 사이의 접속관로에 송유펌프 설치, 기름을 강제 순환
7️⃣송유 풍냉식(OFAF)
- 냉각장치 : 유니쿨러
- 오일을 강제순환시켜 내부 발생 열을 오일/공기 유닛 쿨러로 유도하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA]를 초과하는 대용량 변압기에 적용
8️⃣송유 수냉식(OFWF/FOW)
- 냉각장치 : 수냉식 유닛 쿨러 냉각탑
- 오일을 강제 순환시키면 오일/물 유닛 쿨러를 사용하는 방식이다. 대기 중에 열의 발산이 곤란한 장소, 또는 물을 얻기 쉬운 장소에 적용
❗냉각방식별 IEC/ANSI 표시
구분 | 냉각방식 | IEC | ANSI |
---|---|---|---|
유입 | 유입자냉식 | ONAN | OA |
유입풍냉식 | ONAF | FA | |
송유자냉식 | OFAN | – | |
송유풍냉식 | OFAF | FOA | |
유입수냉식 | ONWF | OW | |
송유수냉식 | OFWF | FOW | |
건식 | 통풍자냉식 | AN | AA |
통풍풍냉식 | AF | AFA | |
밀폐자냉식 | ANAN | GA |
1️⃣IEC규격
- 첫번째 글자: 권선 냉각물질을 의미
- O: 광유, 혼합유 (인화점 ≤ 300℃)
- K: 난연성 절연유(인화점 > 300℃)
- L: 불연성 절연유,
- G: 가스
- 두번째 글자: 권선 냉각물질의 순환방식
- N: 자연순환방식,
- F: 강제순환방식
- 세번째 글 : 권선 냉각물질을 냉각하는 외부 냉각 물질
- A: 공기,
- W: 물
- 네번째 글자: 외부 냉각물질의 순환방식
- N: 자연순환방식,
- F: 강제순환방식
[예] ONAN: Natural Oil cooling (ON) Natural Air cooling (AN)
[예] OFAF: Forced Oil cooling (OF) Forced Air cooling (AF)
2️⃣ANSI 규격
- OA : Liquid-immersed Self-cooled
- FA : Liquid-immersed Forced Air-cooled
- FOA : Liquid-immersed Forced liquid-cooled
- OW : Liquid-immersed Water-cooled
- FOW : Liquid-immersed Liquid Air-cooled, Water-cooled
- AA : Ventilated Forced Air-cooled
- AFA : Ventilated Forced Air-cooled
- GA : sealed Self-cooled
★★건축전기설비
★★사용기기 선정
⍟사용기기 선정(변압기특성Q)
변압기 냉각방식
변압기 이상현상 및 대책
변압기 여자 돌입전류
변압기 보호장치
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
유입 변압기 온라인 진단
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향
변압기 경제적 운용방식
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
변압기 이행전압의 종류와 대책