❓접지저항을 낮추는 방법
물리적인 저감방법과 화학적인 저감방법이 있다.
1️⃣물리적인 저감방법
1)수평공법
- 접지동봉
- 접지동봉 치수 확대, 병렬접속하여 접지저항을 저감
- 매설깊이를 깊게 한다
- 매설지선공법
- 접지극의 길이를 길게 하는 공법으로, 일반적으로 30[m]전후가 저감효과가 크다
- 송전선의 철탑, 소규모 발전소, 피뢰기 등에 적용하는 방식
- 평판접지공법
- 매설 시 표면저항값의 증가에 주의하여야 하며, 직렬 시공이 효과적
- Size의 종류로는 가로*세로, 300*300, 600*600, 900*900[㎟] 의 크기
- 대상전극공법
띠접지라고 하며 매설지선공법과 도전성 저감재료로 도포하여 접지저항을 낮추는 방법
- 다중접지 시트
- 알루미늄박과 특수유리를 3매 겹쳐서 만드는 것
- 가볍고 유연성이 좋아서 토양에 적응하기 쉽고 접촉저항이 낮은 것이 특징
- 메시공법
- 나동선 50[㎟] 이상을 그물 모양으로 한 것으로 한 변의 길이가 수백 미터되는 것도 있다
- 대규모 발전소, IBS 빌딩에 적용
2)수직공법(보링공법)
- 고유저항은 토양의 깊이, 조밀도, 수분 함유율 등에 따라 달라지므로 대지를 분석한후 장비를 이용하여 보링(Boring)한다
- 일반적으로 시공깊이는 1공당 암반 지층이 발견되는 시점까지 파도록 하며 보링의 직경은 100~200Φ정도
- 전극의 설치는 접지봉 2~3개를 나동선과 연결하거나 미리 성형한 고강도 접지봉을 구멍에 넣은 후 빈 공간에 하이퍼스를 물과 혼합하여 흩려 놓는다
- 시공부지가 협소하거나 대지의 고유저항이 높은 경우에 주로 사용
2️⃣화학적 저감법
1)조건
- 저감효과가 영구적일 것
- 접지극 부식이 없을것
- 공해가 없을 것
- 경제적이고 공법이 용이할 것
2)종류
- 화학적 저감제 : 화이트 아스론, 티코겔, 케미어스 등
구분 | 화이트 아스론 | 티코겔 |
---|---|---|
성분 | 주재(소석고)+ 도전성 보조제(염화칼슘) | 주재(규산소다)+경화제(소석고) +경화촉진제(황산수소나트륨) |
외관 | 백색분말 | 규산소다(반투명 액체) 황산수소나트륨(백색분말) 소석고(백색분말) |
고유저항 | 12[Ω·m] | 50~60[Ω·m] |
사용방법 | 20~30[L]물+ 10[kg]아스론 혼합 사용 | 12[L]물+ 5[kg]티코겔 성분을 혼합 사용 |
- 도전성 저감체 : 시멘트계 저감제
3)저감제 주입법
4)저감제 특징
- 고유저항을 화학적으로 저감하는 방법
- 염, 암모니아, 탄산소다 등을 주변에 혼합하여 사용
- 처음에는 효과가 있으나 1~2년 후면 효과가 없다.
★★건축전기설비
★소요 접지저항치의 결정
대지저항 측정법
대지구조 해석방법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS(perfect ground system)공법
접지저항측정법
61.8%법칙
답글 남기기