❓SPD란
(Surge Protective Device)
- 저압 배전선 및 전기설비 보호, 통신설비 등의 부근에 낙뢰에 의한 과전압과 설비 내의 기기에서 발생하는 개폐 과전압으로 부터 전기설비를 보호하는 것을 목적
❗서지의 정의 및 종류
1️⃣서지의 정류
- 급속히 증가 후 서서히 감소하는 전기적 전류, 전압의 과도특성
2️⃣서지의 종류
- 자연서지 : 직접뢰, 간접뢰, 유도뢰 등의 이상서지
- 개폐서지 : 유도부하 차단시 발생하는 이상서지
- 기동서지 : 발전기, 전동기 등의 기동 시 돌입 서지
❗서지의 영향
1️⃣전류형 서지
- 부품의 과열파괴
2️⃣전압형 서지
- 부품의 절연파괴
❗서지환경의 분류
1️⃣기기에 필요한 정격 및 임펄스 내전압
구분 | 설비 인입구 | 간선 및 분기회로기기 | 부하기기 | 특별보호기기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카테고리 | IV | III | II | I | ||||
110[V] | 4[kV] | 2.5[kV] | 1.5[kV] | 0.8[kV] | ||||
220/380[V] | 6[kV] | 4[kV] | 2.5[kV] | 1.5[kV] | ||||
SPD등급 | class I | class II | class III |
2️⃣SPD설치등급
- 서지로 부터 기기를 보호하기 위해서는 정격 임펄스 내전압보다 작은 사양의 SPD설치가 필요하다
❗서지대책
❗SPD의 분류
1️⃣사용 용도별
- 직격뢰용SPD : 전원용, 통신용
- 유도뢰용SPD : 전원용, 통신용
2️⃣구조별(포트 수)
3️⃣SPD형 식별
SPD형식 | 시험종류 | 시험항목 | 비고 |
---|---|---|---|
Class I | 등급 I 시험 | \[I_{imp}I_n\] | 고피뢰 장소, 직격뢰 보호 |
Class II | 등급 II 시험 | \[I_{max}I_n\] | 저피뢰 장소, 유도뢰 보호 |
Class III | 등급 III 시험 | \[U_{OX}\] | 저피뢰 장소, 유도뢰 보호 |
I_{imp} : 임펄스전류시험(10/350[μs]임팩트전류)
I_{max} : 최대 방전시험(8/20[μs]임펄스전류)
I_n : 공칭방전시험(8/20[μs]임펄스전류)
U_{ox} : 개회로시험(III등급시험에 대한 저항회로 전압)
4️⃣SPD기능별
- 전압 스위치형 SPD : 서지 인가시 급격히 임피던스값 변화
- 전압 제한형 SPD : 서지 인가 시 임피던스 연속적 변화
- 복합형 SPD : 스위치, 제한 기능 모두 가능
❗SPD의 선정
1️⃣선정 Flow
2️⃣SPD선정
- 뇌 예방여부 결정
- 설치 장소의 확인
- 설치환경의 확인
- SPD는 설치환경의 전압을 고려하여 최대 연속동작전압(V0=저압계통의 상전압)결정
- SPD는 사고로 인한 순간 과전압(Vtov)에 견딜 것(Vtov<V0)
- 고장모드의 추정
- 종류 : 단락회로 개방회로
- 서지와 과전압의 형태에 따라 좌우
- SPD의 최대 방전전류(Imax)고려, 보조장치의 필요성 검토
- Imax > In(공칭방전전류 5[kA], 8/20[μs],3상(20[kA]), 단상(20[kA]))
- SPD와 다른 기기와의 상호관계
- 보호대상 기기의 서지 내력과 계통의 공칭전압 고려, 전압보호수준(Vp)결정
- 정상시 위험 상태, 타 기기에 영향 없도록 연속동작전류(Ic)결정
- 선정된 SPD와 다른 SPD 간의 협조
- 에너지 내력에 따라 두 개의 SPD간에 허용 스트레스를 분담하기 위해 협조 필요
- 2개의 SPD간 임피던스 고려 i₂값을 허용 레벨까지 감소하기 위해 SPD 선정
- SPD2의 과도설계를 피할것
- SPD 간 에너지 협조 확인
- SPD규격선정
❗SPD 시설
1️⃣설치장소
- SPD는 설비 인입구 또는 건축물 인입구와 가까운 장소에 설치할것
- 건축물 내에 LPZ(뇌보호 영역)가 변화되는 경계점에 SPD를 설치할 것
- 설비 인입구 또는 그 부근에서 중성선이 보호도체에 접속되어 있는 경우 또는 중성선이 없는 경우에는 SPD를 선도체와 주접지 단자 간 또는 보호도체 간에 설치할것
2️⃣SPD설치
- 설치방법 일반적으로 커먼모드 노이즈가 노말모드 노이즈보다 크므로 선간-대지 간 보호가 주로 적용된다
- 계통구성에 따른 SPD 설치
- 진동현상 억제
- 가능한 기기에 근접 설치
- 보호기기와 SPD의 거리가 먼 경우 Vp의 2배 이상 전압 유도 가능
- 일반적으로 진동은 10[m] 이내 거리에서 발생하지 않는다
- SPD연결전선
- 연결전선의 길이는 가능한 짧아야 한다(a+b<0.5[m])
- 어떠한 접속도 없어야 한다
- 접지선의 단면적
- 설비의 인입선 부근에서SPD접지선은 4[㎟]이상
- 낙뢰에대한보호계통이 있다면 16[㎟]이상
- 누전차단기의 추가 보호
- 내전압이 상당히 낮은 기기
- 인입구에 설치된 SPD와 피보호기가 상당히 떨어졌을때
- 뇌 방전과 내부교란의 원인에 의해 구조물 내부에 자계 생성시
- SPD와 누전차단기(RCD)의 시설최소 3[kV] 8/20[μs]에 견디는 RDC적용 (SPD가 잔류장치의 부하측에 위치시)
❗SPD의 보호장치 설치
1️⃣보호장치 설치
2️⃣SPD 보호장치 설치 기준
- 뇌전류가 통과 시 용단, 용착, 오동작하지 말아야 함
- SPD가 고장시 신속히 회로로부터 분리
- 퓨즈 사용시 뇌전류에 대한 용단특성을 검토하여 선정
- SPD에 흐르는 단락전류를 신속 정확하게 차단
- 보호장치와 상위 차단기와의 협조
- 퓨즈, 차단기, 누전차단기, 전용장치 설치
3️⃣SPD를 누전차단기 부하 측에 설치하는 경우
- SPD에 흐르는 전류에 의해 누전차단기가 동작할수 있으므로 임펄스 부동작형 누전차단기를 사용한다
- 방전갭을 사용하지 않고 SPD를 충전선과 접지단자 사이에 직접접속하면 SPD고장의 경우 노출 도전성 부분에 위험한 접촉전압이 나타나며 전원측 배선용 차단기가 동작하지 않는 경우도 있다
- SPD접속형식 CT₁
- 상도체와 주접지단자 또는 보호도체 사이
- 중성선과 주접지단자 또는 보호도체 사이
4️⃣SPD를 누전차단기 전원 측에 설치할 경우
- SPD고장 시 계통으로부터 분리하는 상용주파수 전류의 차단능력이 있어야 함
- SPD전원 측의 전원회로에 배선용 차단기가 있는 경우 배선용차단기의 동작전류가 보호장치의 동작전류보다 적으면 배선용 차단기가 먼저 동작되므로 보호장치는 유지관리용으로 개폐기능만 있으면 가능함
- SPD접속형식 CT₂
- 상도체와 중성선 사이
- 중성선과 주접지단자 또는 보호도체 사이 : 방전갭용 SPD
❗임펄스전류, 공칭방전전류
1️⃣I등급 SPD의 보호모드별 임펄스전류(limp)
- 임펄스전류값은 각 보호모드에 대해 12.5[kA] 10/350[μs]이상
보호모드 | 단상CT₁ | 단상CT₂ | 3상CT₁ | 3상CT₂ |
---|---|---|---|---|
각상전선과 중성선 사이 | – | 12.5[kA] | – | 12.5[kA] |
각상전선과 PE선 사이 | 12.5[kA] | – | 12.5[kA] | – |
중성선과 PE선 사이 | 12.5[kA] | 25[kA] | 12.5[kA] | 50[kA] |
CT₁은 누전차단기의 부하 측에 설치하는 경우
CT₂는 누전차단기의 전원 측에 설치하는 경우
2️⃣II등급 SPD의 보호모드별 임펄스전류(ln)
- 공칭방전전류는 각 보호모드에 대해 5[kA] 8/20[μs]이상
보호모드 | 단상CT₁ | 단상CT₂ | 3상CT₁ | 3상CT₂ |
---|---|---|---|---|
각상전선과 중성선 사이 | – | 5[kA] | – | 5[kA] |
각상전선과 PE선 사이 | 5[kA] | – | 5[kA] | – |
중성선과 PE선 사이 | 5[kA] | 10[kA] | 5[kA] | 20[kA] |
CT₁은 누전차단기의 부하 측에 설치하는 경우
CT₂는 누전차단기의 전원 측에 설치하는 경우
❗SPD의 보호장치
- 고장 시 안전성 확보
- 개방모드 : 동작표시기
- 단락모드 : SPD분리기
★★건축전기설비
★★사용기기 선정
⍟사용기기 선정(피뢰기S)
피뢰기
피뢰기 정격선정 시 고려사항
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성