❗피뢰기 선정 시 고려사항
1️⃣피뢰기의 정격전압
- 피뢰기 정격전압은 사고 시에도 건전상의 상용주파 최대 대지전압보다 높아야함
- 피뢰기 정격전압 이상의 교류이상전압이 선로에 발생하면 피뢰기는 속류차단이 되지 않아 과열로 인하여 파괴됨
- 교류이상 전압보다 상회하는 정격전압의 피뢰기를 선정
전압[kV] | 중성점 접지방법 | 피뢰기정격전압[kV] |
---|---|---|
345 | 유효접지 | 288 |
154 | 유효접지 | 138(144) |
66 | PC접지 또는 비접지 | 75 |
22 | PC접지 또는 비접지 | 24 |
22.9 | 3상4선식 다중접지 | 21 또는 18 |
2️⃣공칭방전전류
- 갭의 방전에 따라 피뢰기를 통해서 대지로 흐르는 충격전류를 피뢰기의 방전전류, 그 허용최대한을 피뢰기의 방전내량이라 하며 일반적으로 파고값으로 나타냄
- 피뢰기에 흐르는 방전전류는 선로 및 발 변전소의 차폐유무와 그 지방의 IKL(연간뇌우 방전내량)를 참조하여 결정
- 설치장소별 피뢰기 공칭방전전류
공칭방류전류 | 설치장소 | 적용조건 |
---|---|---|
10[kA] | 변전소 | 154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선 |
5[kA] | 변전소 | 66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부 |
2.5[kA] | 선로,변전소 | 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) |
3️⃣피뢰기 위치선정
- 피로기의 설치장소와 피보호기가 떨어져 있으면 침입서지의 반사작용에 의하여 피보호기의 단자전압은 피뢰기 방전개시전압보다 높아져서 보호효과가 떨어짐
- 피뢰기의 설치위치는 가능한 한 피보호기기 가가이 설치
- 피뢰기의 최대 유효이격거리
선로전압[kV] | 유효이격거리[m] |
---|---|
345 | 85 |
154 | 65 |
66 | 45 |
22 | 20 |
22.9 | 20 |
4️⃣피뢰기 접속용 도체 굵기
- 기기보호용 피뢰기 대부분은 변전실에 설치되며 접지선은 다음 기준으로 굵기가 선정
\[S=\frac{\sqrt{t}\times I_s}{282}[mm^2]\]
t : 고장계속시간, S : 접지선 굵기,
Is : 낙뢰전류 또는 고장전류[A],
282 : 도체 또는 절연재질에 따라 다른 값을 가짐
★★건축전기설비
★★사용기기 선정
⍟사용기기 선정(피뢰기S)
피뢰기
피뢰기 정격선정 시 고려사항
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성
답글 남기기