1️⃣디젤발전기와 가스터빈발전기의 비교
1)일반적 특성
구분 | 가스터빈 | 디젤 |
---|---|---|
경제성 | 디젤의2~3배 | |
냉각수 | 불필요 | 필요 |
소음[dB] | 80~90 | 105~115 |
진동 | 거의 없다 | 방지대책 필요 |
작동원리 | 연속 회전운동 | 왕복 맥동운동 |
출력특성 | 흡입공기온도가 높으면 출력 감소 및 수명에 악영향 | 주변 여건에 영향이 별로 없음 |
체적, 중량 | 경량(디젤의 1/2배) | 무겁고, 체적이 크다 |
2)연료특성
3)급배기 특성
구분 | 가스터빈 | 디젤 |
---|---|---|
급배기장치 | 별도로 필요 | 배기시 소음기설치 |
배기단열시공 | 별도로필요 | 기본단열로 가능 |
환경오염 | 낮다 | 높다 |
4)전기적 부하 특성
구분 | 가스터빈 | 디젤 |
---|---|---|
과도전압변동률 | 4[%] | 20 [%] |
전압변동률 | 1.5[%] | 4[%] |
주파수변동률 | 0.4[%] | 5[%] |
기동시간 | 20~40초 | 5~40초 |
부하투입 | 100[%] 투입가능 | 단계별투입 |
2️⃣발전기 엔진 선정 및 적용
1)디젤엔진이 유리한 곳
- 비상전원의 사용 빈도가 적고, 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 설비
- 냉각수 확보가 용이한곳
- 장시간 가동 및 저압발전방식 채택설비
- 저렴한 초기 투자 Cost에 의한 비상전원확보
2)가스터빈엔진이 유리한 곳
- 비상전원의 의존도가 높고, 양질의 전원이 요구되는 설비
- 냉각수 확보가 어렵고, 진동방지용 별도의 기초가 어려운 장소
- 열병합 발전 시스템 채택이나 피크컷 겸용 부하설비
- 공해문제가 대두되는 장소
- 건축물을 현대화 하는 경우