1️⃣발전기 용도에 따른 분류
1)비상용발전기
- 건물에 상용 전원이 정지되었을 경우 비상용 전원을 필요로 하는 중요시설에 전원을 공급하기 위한 발전장치
2)상용발전기
- 자체 발전기 설비로 평상시 및 비상시 전원을 공급하는 발전장치
3)Peak-Cut용 발전기
- 부하 중 짧은 첨두부하를 대체하여 전력을 분담하기 위하여 설치되는 발전기
4)열병합용 발전기
- 열병합 발전을 위한 폐열회수 발전장치를 갖추고 발전에서 발생한 폐열 등을 회수하는발전방식
2️⃣엔진구동 방법에 따른 분류
1)디젤엔진형
- 주요구성
- 기동장치, 실린더, 냉각장치, 필터장치, 배기장치 등으로 구성
- 사용연료 : 등유, 경유, 중유
- 엔진의 동작행정
- 흡입→압축→폭발→배기 의 맥동 4행정
- 특징
- 비상전원의 사용 빈도가 작고, 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 부하설비에 사용
- 냉각수 확보가 용이한 곳
- 장시간 가동 및 저압발전방식 채택 설비
- 저렴한 초기 투자 Cost에 의한 비상전원 확보
2)가솔린엔진형
- 주요구성
- 기동장치, 실린더, 냉각장치, 필터장치, 배기장치 등으로 구성
- 사용연료
- 엔진의 동작행정
- 특징
- 소용량 발전설비
- 저효율, 저토그의 특징을 가지는 소용량 발전기의 엔진으로 사용
3)가스터빈엔진형
- 주요구성
- 압축기, 연소기, 터빈 등의 세가지 주요구조로 구성
- 사용연료
- 엔진의 동작행정
- 특징
- 비상전원의 의존도가 높고, 양질의 전원을 요구하는 설비가 있을 시 적당
- 냉각수 확보가 어렵고, 진동방지용 별도기초가 어려운 장소
- 열병합 발전설비 시스템 채택이나 Peak-sut과 겸용 부하설비일때
- 공해문제가 대두되는 장소
- 건축물을 현대화할 경우
3️⃣설치방법에 따른 분류
1)고정 거치형
- 거의 모든 중규모 이상의 발전기가 이에 해당
- 대부분 냉각수 설비 및 기초설비가 필요
2)이동형
- 200[kVA]미만의 소용량 발전기 대부분이 이에 해당
- 자동차에 의한 이동형이며 공기냉각방식을 채택하는 발전장치
4️⃣시동방식에 따른 분류
1)전기식시동형
- 엔진용 구동모터에 의한 방식으로 DC24[V] 축전지에 접속시킨 구동모터와 피니언 기어를 연결시켜 엔진기관의 플라이 휠기어를 맞물리게 하여 기동시키는 형태를 말한다
2)공기식시동형
- 최저 10[kg/㎠]~최고 30[kg/㎠]의 공기압을 압축시켜 기동 시 공기탱크의 압축된 공기로 6회이상 연속가동이 가능하도록 한 기동형태
- 설치면적과 설치비용이 전동식 시동형에 비하여 고가인 관계로 특별한 용도 이외에는 많이 사용하지 않는다
5️⃣냉각방식에 따른 분류
1)공랭식
- 보통 발전기 용량 500[kVA]이하의 소용량인 경우에 적용하는 방식으로 대부분 엔진기관 전단에 달린 라디에이터 방식
2)수랭식
- 보통 발전기 용량 500[kVA]이상의 중대형 용량인 경우에 적용하는 방식으로 순환식, 냉각탑 순환식, 방류식 등이 있다
6️⃣회전수에 따른 분류
1)저속형
- 대부분 회전수가 900[rpm]이하에 적용
- 소음과 진동이 작으면,
- 몸체가 커지며 가격과 설치면적이 커지는 단점
2)고속형
- 대부분 회전수가 1,200[rpm]이상에 적용되며,
- 몸체가 작아 가격 및 설치면적이 작아지는 이점
- 소음과 진동이 커지는 단점
7️⃣운전방식에 따른 분류
1)단독운전
- 하나의 발전기로 부하에 전력을 공급하는 발전설비
2)병렬운전
- 2대 이상의 발전기를 병렬로 연결시켜 부하에 전력을 공급하여 신뢰성을 높일 수 있는 발전설비
★★건축전기설비
★발전설비
발전기 설비계획시 고려사항
발전기 분류
발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 검토사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기
각국의 발전기용량 산정방식
비상발전기 운전시 과전압
고압 비상발전기
문제
답글 남기기