❓Dynamic UPS 시스템은
- Static UPS 에 Motor/Generator를 조합한 형태
- 정상상태에서는 Motor와 Generator에 의해 양직의 전원을 부하에 공급하는 장치로서 전력용 반도체 소자의 스위칭에 의한 Static UPS의 출력파형과 비교하면 상대적으로 고조파 함유율이 적은 양질의 전원을 얻을수 있다.
- 또한 과도응답특성이 Motor/Generator등 회전기의 관성력을 이용하므로 매우양호
- 공항 , 반도체 공장, 원자력 발전소 등 매우 높은 신뢰성을 요구하는 장소에 주로 적용
1️⃣구성
1)정류부
- Dynamic UPS시스켄의 정류부는 Static UPS시스템과 같이 AC를 DC로 변환하여 인버터에 DC 전원을 공급함과 동시에 축전지를 충전하는 역할을 하는순변환장치
- 정류부는 Thyristor를 이용한 6펄스 자연전류방식이 가장 많이 사용되고 있으나 입력 측 고조파의 저감과 대용량화를 위해서는 12펄스 방식이 사용된다. 그리고 고조파 저감뿐만 아니라 입력 역률을 높이기 위해 펄스폭 변조(PWM)방식이 사용되기도 한다
- 정류기 출력단에는 축전지가 연결되어 있으므로 DC 출력전압을 항상 일정하게 유지해야 하고 리플 함유율이 적어야 한다
2)인버터부
- 일반적인 Static UPS시스템에서 인버터는 Filter를 포함하여 DC를 AC로 변환하여 정전압, 정주파수를 갖는 교류출력을 부하에 공급
- Dynamic UPS시스템에서는 단지 Motor/Generator부의 보조전원 역할만을 한다
- 따라서 Static UPS시스템은 인버터 출력용량이 부하용량으로되지만 Dynamic UPS시스템에서는 인버터 출력용량은 정전 시 Diesel Engine이 정상속도에 도달하는 시간까지만 Motor/Generator에 전원을 공급하면 되므로 부하용량보다 작게 설계할 수도 있다
3)Static 스위치부
- Static스위치부는 Thyristor스위치와 Magnetic Contactor로 구성되어 있으며 시스템 상태에 따라 자동적으로 정체되므로 최소 운전조건만 만족하면 시스템은 부하에 순단 없이 양질의 전원을 공급
- 일반적으로 Static스위치의 절체시간은 최대 순단 허용시간인 0.25사이클(약 4.1[ms]) 이내에서 동작을 완료해야 한다
- 따라서 Static스위치로 가장 많이 사용되고 있는 것은 절체시간이 가장 짧고 제어가 간단한 Thyristor스위치를 주로 사용하며 Magnetic Contactor와 Thyristor를 함께 사용한는 경우도 있다
4)Motor/Generator부
- Dynamic UPS시스템에서 Motor/Generator부는 가장중요한 부분으로서 부하에 양질의 AC출력전원을 공급하기 위한 장치이다
- Motor권선으로부터 들어온 에너지 Damper Cage에서 고조파를 흡수한 후 전가기적인 변환과 손실 없이 자기적 연결로 즉시 Generator권선으로 전달된다. 이것은 곧 주전원과 부하 측을 전기적으로 완전히 분리시킬 수 있음을 나타낸다
- 부하전류 및 부하역률에 관계 없이 부하 측으로부터 유입되는 고조파 전류와 무효전류 등이 Damper Cage에서 흡수된 후 전원측으로 전달되는 것을 나타낸다. 이것은 입력 측 왜율을 2[%] 이하로 줄일 수 있으며 입력역률도 1이 가능하다
- 또한 입력 측 이상전압이 유입될 때에도 Damper Cage에서 이를 환전히 흡수함으로써 부하 특에 일정한 출려 전압을 공급할 수 있도록 설계되어 있다
- Dynamic UPS시스템은 50% 부하 급변시 전아변동률은 5%이내이며, 100%불평형 부하가 가능하다
- 또한 부하의 종류에 관계없이 시스템을 적용할 수있으므로 매우 이상적이다
2️⃣정지형 UPS와 다이내믹 UPS의 특성 비교
1)출력전압 파형
- 출력 측 고조파가 다이내믹 UPS에서 Damper Cage에서 완전 흡수하므로 완전한 정현파 형태를 나타내지만 Static UPS의 출력은 시스템에서 발생되는 고조파를 AC필터에 의해 필터링한 파형으로 정현파 형태에 가깝게 나타남을 보여 주고 있다
- Diesel Engine적용 시 시스템에 이상이 발생하면 보조전원으로 사용하는 축전지기능을 Diesel Engine이 담담하게 된다. 그러나 Diesel Engine은 정상속도까지 도달하는 데 걸리는 시간은 10~20초 정도로 Diesel Engine이 기동하는 시간동안만 축전지가 전원을 공급하면 된다
- 이것은 동일 시스템 용량을 기준으로 Static UPS에 작용되는 축전지 용량보다 적게 적용할 수 있으므로 초기 투자비용은 Static UPS시스템에 비해 높지만 대용량의 경우 장기간 운전 시 소요되는 유지비 등을 고려하면 오히려 경제적일 수 있다
2)시스템 구성
- Diesel Engine의 가장 큰 특징은 회전기기, 즉 Motor/Generator를 포함하는 것이며 또한 Diesel Engine을 적용함으로써 상용전원 정정 시 부하 측에 일전한 전원을 지속적으로 공급할 수 있도록 구성되어 있다. 일반 빌딩이나 중소 공장등 중요 시설에 비상요 발전기 역할을 할 수 있다
- Static UPS는 보전전원으로 축전지를 사용하고 있지만 유지보수 비용이 많이 소요되면 장시간 운전을 필요로 하는 경우에는 그만큼 추가비용이 증가하게 된다
- Dynamic UPS의 또 다른 특징은 회전기기의 관성력을 이용함으로써 과도응답 특성이 양호하다
구분 | 다이나믹 UPS 시스템 | 정지형UPS 시스템 | 비고 |
---|---|---|---|
정류부 | Thyristor방식 | Thyristor방식 | 정전압제어 |
인버터부 | Thyristor방식 IGBT방식 | IGBT방식 | PWM제어 |
스위치부 | Thyristor스위치 Magnatic Contactor스위치 | Thyristor방식 | Automatic Bypass |
Filter부 | 별도의 필터 없음 | AC필터 | M/G가 |
부하전원 | 모터/발전기 | 인버터 | 필터 |
보조전원 | Static UPS 배터리(Static UPS보조전원) 파워브릿지(배터리기능) | 배터리(기본) | 사용자 선택가능 |
기타 | 비상용 발전기 기능 용도에 따른 시스템구성 | 단시간 운전 | 옵션 |
3)특성 비교
- Dynamic UPS의 가장 큰 특징은 Motor/Generator와 Diesel Engine등 회전기기등을 포함하는 것이며, 회전기기의 관성력을 이용함으로써 과도현상이나 부하단락사고시 UPS시스템의 출력특성이 크게 영향을 받지 않으므로, 부하 측에 연결된 기타 다른 부하에 미치는 영향이 거의 없다
- Dynamic UPS시스템은 부하 단락 시 정격전류의 14배까지 100[ms] 이내에서 차단할 수 있도록 설계되어 있으므로, 출력 측에 여러 부하가 동시에 연결되어 있을 경우 단락측 부하만 차잔하고 기타 부하에는 안정적으로 전원을 공급할 수 있도록 되어 있다
구분 | 다이나믹 UPS 시스템 | 정지형UPS 시스템 |
---|---|---|
효율[%] | 95 | 89~93 |
고장간격[h] | 600,000 | 80,000 |
파외형률 (THD)[%] | 1.5이하 | 3이하 |
출력 과부하 내량 | 110[%] 1시간 150[%] 2분 | 125[%] 10분 150[%] 1분 |
출력과도 특성 | 50[%]급변시 ±5이내 | 75[%]급변시 ±10이하 /-5이내 |
불평형 허용률 | 100[%]허용 | 50[%]불평형시 3[%]이내 |
소음 | 정상동작시 : 80[dB] 정전시 : 105[dB] | 정상동작시 : 70[dB] 정전시 : 70[dB] |
전기적 절연 | M/G에 의해 완전 절연 | TR에 의해 부분절연 |
역류 고조파 | M/G에 의해 완전 차단 | 별도의 대책 필요 |
단락전류 보호 | 정격전류×14배이내(10[ms]이내) | 별도의 대책 필요 |
시스템 예상 수명 | 25년 | 10년 |
3️⃣결론
- 산업의 발달과 고도 정보사회로 변화하는 시점에서 Static UPS시스템은 OA기기 및 기타 전원설비에 있어서 매우 중요한 역할을 담당해 왔으며 앞으로 그 필요성은 더욱 증가할 것으로 판단된다
- 그러나 부하용량 증가와 적용 범위의 확대 및 완벽한 신뢰성이 요구되는 장비에 Dynamic UPS시스템의 사용이 증가하고 있으며 그에 대한 관심도 높아지고 있다
- Dynamic UPS시스템은 기존의 Static UPS시스템의 신뢰성 및 기술과 비상용 발전설비 기술을 접목함으로써 보다 완벽한 형태의 전원설비 시스템으로 부각되었다
- 공항의 관제설비, Intelligent빌딩 컴퓨터에 대한 대형 네트워크 시스템 및 각종산업분야에 이르기까지 신뢰성이 요구되는 곳으로 그 적용 범위가 점점 확대되고 있다.
★★건축전기설비
★UPS설비
UPS
UPS의 병렬시스템 선정
On-line UPS와 Off-line UPS
다이내믹UPS
플라이휠UPS
UPS 2차 측 회로보호
답글 남기기