On-line UPS와 Off-line UPS

1️⃣UPS의 구성

1)인버터부

  • 직류전원을 교류전원으로 변화하는 과정부분으로 배터리의 직류전원을 반도체소자로 변환하여 교류전원으로 만든다

2)컨버터부

  • 인버터부와 반대로 교류전원을 직류전원으로 변화하는 과정부분으로 입력전원의 교류를 반도체로 정류하여 배터리를 충전하는 동시에 인버터부에 전원을 공급한다(온라인방식에 사용함)

3)절체스위치

  • 상용전원에서 인버터로 전환하는 과정에서 출력의 끊어짐이 없도록 하기 위해 반도체를 스위치로 사용한다(주로 SCR등을 사용)

4)동기 절체

  • 인버터의 고장이나 임의 조작에 의한 입력전원으로 절체하는 경우에 서로의 동기(위상차)를 맞추어야만 절체용 반도체 및 부하에 무리가 가지 않으며 절체를 할 수가 있다
  • 절체시간이 짧은 전원장치가 좋으며 일반적인 절체시간은 4[msec](0.004초), 2[msec](0.002초), 무순단(끊어짐이 없다)등이 있다

5)백업시간

  • 정전이 되어 배터리를 사용하여 정전보상하는 시간을 말한다
  • 일반적인 시간은 10분, 30분, 1시간, 2시간, 5시간, 8시간 등이 있으며 이외는 주문이나 사용자에 따라 세분화하거나 시간을 연장하는 경우도 있다

2️⃣온라인UPS

1)정의

  • 정상적인 교류 입력전원을 공급받아 내장된 배터리 충전 및 인버터를 상시 동작시켜서 비상시에 무순단으로 전력을 공급하는 방식으로, 현재에는 주로 이 방식을 사용한다

2)장점

  • 입력전원의 정전 시 무순단(끊어짐이 없는)이므로 입력과 관계없이 안정적으로 전원을 공급한다
  • 회로 구성에 따라 양질의 전원을 공급한다
  • 입력전압의 변동에 관계없이 출력전압을 일정하게 공급한다(자동전압 조정:AVR기능)
  • 입력의 서지, 노이즈 등을 차단하여 출력전원을 공급한다
  • 출력단락, 과부하 등에 대한 보호회로가 내장되어 있다
  • 출력전압을 일정범위(±10%)내에서 조정할 수 있다

3)단점

  • 회로 구성이 복잡하여 기술력이 요구된다
  • 효율이 오프라인보다 낮다(전력 소모가 많다)
  • 외형 및 중량이 커진다
  • 대체로 가격이 비싸다

4)사용장소

  • 중대형 UPS에 적용
  • 대형 전산실, 공장자동화의 전원 공급 등 양질의 전원이 필효한 경우
  • 정주파수가 필요한 장비에 사용

3️⃣오프라인UPS

1)정의

  • 정상 시 교류입력전원을 사용하다가 정전되거나 입력전원이 허용치 보다 낮은경우에 인버터(UPS)를 사용하는 방식이다

2)장점

  • 입력전원 정상 시에는 효율이 높다 (전력 소모가 작다)
  • 회로 구성이 간단하여 내구성이 높다 (잔고장이 적다)
  • 온라인에 비해 가격이 싸다
  • 소형화가 가능하다
  • 정상동작시(상용 입력시)에는 전자파(노이즈 포함)발생이 적다

3)단점

  • 정전시에 순간적인 전원의 끈어짐이 발생한다(일반적인 PC에서는 문제가 없다)
  • 일벽의 변화에 따라 출력이 변화한다(전압조정이 안됨)
  • 입력전원과 동기가 되지 않아 정밀급 부하에 적용하지 않는다

4)적용장소

  • UPS가 보편화 되기 이전에 소용량 및 중용량에 사용되던 방식
  • 현재는 주로 소용량의 UPS에 사용되는 방식

5)라인 인터렉티브

  • 인버터 프리 휠링 다이오드를 통해 충전

★★건축전기설비
UPS설비
UPS
UPS의 병렬시스템 선정
On-line UPS와 Off-line UPS
다이내믹UPS
플라이휠UPS
UPS 2차 측 회로보호


게시됨

카테고리

작성자

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다