❓접지란
- 어떠한 전기적인 대상물을 대지에 낮은 저항으로 연결하는 것으로 이상전류 발생 시 대지로 방류시켜 인축 및 설비에 악영향을 방지하기 위한 설비
- 접지 설비의 종류로는 기기접지, 계통접지와 특수목적을 가지고 있는 접지 등이 있다
1️⃣접지설비의 종류별 목적
1)기기접지
- 정의
비충전 금속부분을 미리 대지에 접속하여 놓은것을 말한다
- 목적
- 인축에 대한 감전방지
- 건축물, 시설물에서 지락 고장전류를 흘릴 수 있는 전류용량의 확보
- 과전류 보호계통의 적절한 동작에 필요한 낮은 임피던스의 접지 고장전류에 대한 귀로의 형성
2)계통접지
- 정의
전력계통을 적당한 지점에서 대지에 접속하는 것을 말한다
- 목적
- 이상전압 발생 억제
- 전로의 대지전압 저감
- 절연 레벨 저감
- 보호계전기 동작 확보
3)특수목적용 접지
- 기준접지(SRG)
- 지능형 건물(IBS)에서 각 층에 사무자동화기기 등 접지도선 포설형태의 문제 때문에 전위의 안정한 기준점을 설정하기 위한 접지
- 유도장해 방지 접지
- 전력선이 통신선에 인접 시 정전유도작용으로 통신선에 높은 전압이 유도되는 것을 방지하기 위하여 저감을 위해 차폐선이나 통신케이블의 시스접지를 한다
- 지락고장 검출용 접지
- 전력선의 지락 고장 시 보호계전기를 신속, 정확하게 동작하도록 시설하는 접지
- 전로에 시설된 누전경보기, 누전차단기의 확실한 동작을 도모하기 위하여 전원변압기 2차측에 시설하는 접지
- 뇌재해 방지용 접지
- 뇌전류를 안전하게 방류시키기 위한 접지로 피뢰침 설비가 대표적이다.
- 정전기 장해 방지용 접지
- 정전기는 두 물질이 마찰하는 등 여러 가지 원인으로 발생할 수 있고, 이러한 정전기의 전격, 폭발 등이 발생할 수 있으므로 접지하여 중화시키기 위하여 설치하는접지
- 회로기능용 접지
- 대지귀로 회로접지라고 하며 전기, 전자회로의 기술적 측면 등 대지를 회로의 일부로 사용하기 위해 접지하는 설비
- 등전위접지
- 동일한 전기설비로 구성되어 있지 않은 노출된 도전성 부분의 등전위화를 목적으로 1점에 전기적으로 접속하는 설비
- 잡음 방지용 접지
- 전자기기의 동작이 발생하는 고조파등 잡음원의 에너지를 대지로 방출시키기 위한 접지
★★건축전기설비
★접지 설계
접지의 목적과 종류
접지설계시 고려사항
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계
답글 남기기