1️⃣수변전설비의 계획
1)부하조사 : 40,000석 HDTV 기준
- 조명부하 : 25[VA/㎡]*40,000[석]=1000[kVA]
- 동력부하 : 20[VA/㎡]*40,000[㎡]=800[kVA]
- 전광판부하 : 500[kVA]
- 중개방송용 : 500[kVA]
- 경기장 조명 : 200[lx]기준 2000[kVA]
\[수전용량=\frac{4800}{1.15(부등률)}=4,173.91[kVA]\]
- 따라서 주변압기는 2,500[kVA]*1대,2000[kVA]*1대의 몰드Tr선정
2)수전방식
- 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
- 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다
3)변압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 고압사용과 증설에대비하여을 Two-step방식을 선정
4)변압기
- 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 TR선정
2️⃣예비전원설비계획
1)자가발전설비
- 가스터빈발전기 사용 검토 : 양질의 전원 및 환경, 소음 문제 해결
2)축전지설비
- 비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토
3)무정전 전원장치
- 전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토
3️⃣통신 및 약전설비
1)전화설비
- 경기장의 정보화에 부응하고 이용자에게 효율적인 정보 서비스를 제공하기 위하여 디지털 전자교환기 설치
- 한시적인 다량의 회선 사용량을 감안하여 국선 1,500P, 내선3,000P정도로 확보하여야 한다
2)인터폰설비, CATV, 전기시계설비
- 건물 계통에 모자식, 대화 운영관리실에 상호식 인터폰 설치
- CATV및 위성방송 수신이 가능하도록 쌍방향 시스템 구축
- 경기장, 운영관리실 및 공용 장소에 전기시계 설치
3)랜설비
- 대회 시 각종 데이터의 수집,분서그 전송 등을 관리하기 위하여 설치되는 전자장비 구축
4)동시통역설비
- 인터뷰실 2개소에 동시통역설비 구축
- 미디어 휴계실에 개별 방송이 가능한 음향정치 설치
4️⃣특수설비
1)경기장 조명
- 야간 경기 시 최소한 1,500[lx]이상의 조도를 확보하여야 한다
- 정전에 대비하여 1,500[lx]의 2/3인 1,000[lx]의 조도를 확보할 수 있는 비상조명장치가 필요하다
- 조도 균제도는 평균 조도와 최소 조도가 일반 경기에서는 2:1이하가 이상적이다
- 글레어를 방지하기 위해서는 시선의 30도 범위 내에 강한 빛이 없도록 설치 위치를 선정한다
2)경기장 음향설비
- 캐노피(관중석 천정)는 흡음성능이 있는 재질로 하여 흡음율을 높인다
- 그라운드나 관중석의 음압분포가 균등하도록 한다
- 명료도 : 타임딜레이 유닛을 시용하여 스피커간의 소리전달에서 발생하는 시차를 같게 한다
- 경기장 음향설계시 CAD시뮬레이션 검토 후 이를 시공
3)전광판
- 최소 가시거리, 최대 가시거리 및 관중석의 높이에 따라 전광판의 크기와 해상도를 결정하고 가시각도로 120~130도 이내로 한다
- 기록 위주, 영상 위주의 거리 전광판을 설치하고 영화, 음악회 등 무화행사도 감안하여 설계한다
- 전광판 작동요원과 중앙통제실을 직통 인터폰으로 연결한다
4)TV중계
- TV중계 방송을 위한 전원설비 확보
- 주관방송사 및 개별 방송사의 방송을 위한 케이블 트레이 시설
- TV 중계 방송용 카메라 및 배선 설치는 주관방송사에 시행
★★건축전기설비
★건축물별 전기설계
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
답글 남기기