❓변전실은
- 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소
- 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 필수설비
1️⃣변전실의 건축적 고려사항
1)일반적인 고려사항
- 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다.
- 고압은 보 하단에서 3[m]이상, 특고압은 보 하단에서 4.5[m] 이상 필요하다.
- 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요
- 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
- 완전한 방화구획으로 하고 출입문은 갑종 또는 을종 방화문으로 하며,
- 문의 폭과 넓이는 기기의 반출입에 지장이 없어야 한다
2)각 설비별 건축적 고려사항
- 변압기실
- 유입변압기의 경우 타실과 격리하여 화재 시 방화구획
- 벽,문,창 등은 방음, 방화구조로 한다
- 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다 (벽 0.4m 이상, 천장 1~1.5m)
- 견고한 기초의 내진장치 설치
- 모선 및 차단기실
- 다른 설비와 격절
- 분출유의 배기구 설치
- 기기 반출 및 작업의 충분한 공간 설치
- 배전반실, 감시 제어실
- 공기 환기, 조명, 음향 등 쾌적한 환경 조성
- 운전조작, 감시제어에 지장이 없는 충분한 공간 확보
- 축전지실
- 배전반에 가까운 곳에 설치
- 일광의 직사를 피할수 있는 장소에 설치
- 실내마감은 내산성
- 배수, 환기에 주의
- 발전기실
- 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소
- 충분한 넓이와 높이 확보
- 기기 반출 및 반입이 용이한 장소
- 배기관의 소음, 매연에 지장이 없는 장소
- 방수 및 배수를 충분히 검토하여 설치
- 충분한 환기시설 필요
2️⃣변전실의 위치, 배치 시 고려사항
1)위치 선정 시 고려사항
- 기기의 반출입에 지장이 없어야 한다
- 부하의 중심이고 배전이 편리한 장소이어야 한다
- 외부로부터 송전선의 인입 및 인출이 용이한 장소이어야 한다
- 염해, 유독가스 등의 발생이 적어야 한다
- 지반이 좋고, 침수, 기타재해의 염려가 없어야 한다
- 종합적으로 경제적이어야 한다
- 화재 및 폭발의 염려가 없어야 한다
2)배치 시 고려사항
- 배치 시는 배전전압, 부하밀도, 간선의 경제성 등을 고려하여 배치하고, 공장은 평면적으로, 빌딩은 입체적 배치가 중요하다
- 빌딩 변전실 (입체적 배치)
- 집중식 : 1개의 변전실을 설치하여 전 기전력을 부하에 전력을 공급하는 방식
- 중간식 : 상하, 중간층에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
- 분산식 : 수 개조에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
- 공장 변전실(평면적 배치)
- 나무가지형 1차식
메인 변전실과 나머지 변전실이 하나의 선로로 구성하는 방식 - 1차 단독식
메인 변전실에서 직각의 변전실로 전력을 공급하는 방식 - 1차 루프식
메인 변전실에서 각각의 변전실로 Loop를 연결하여 전력을 공급하는 방식
- 나무가지형 1차식
3️⃣빌딩 변전실의 면적
1)면적설계 시 고려사항
- 수전전압
- 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식
- 수전방식
- 수전전압 강하방식
- 콘덴서 용량 및 수량
- 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
- 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
- 건물의 구조적 여건등
2)변전실 면적 산정방법
\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]
α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]
\[S_2=KP^{0.7}[㎡]\]
K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4,
고압=>고압 0.98, P : 변압기용량[kVA]
\[S_3=2.15P^{0.52}[㎡]\]
P : 변압기용량[kVA]
- 면적 결정
변전실 면적 결정은 어느 방식이든 대부분 큼 방식으로 기존 건물의 변전실 면적을 참고로 적용하는 것이 바람직
4️⃣변전실 재해대책
구분 | 기준 | 대책 |
---|---|---|
소음 | 55~60[dB] | 방음구조 |
진동 | 방진구조 | |
수해 | 설치높이를 높게 침수방지턱 설치 방수구조 | |
지진 | 지진 5 이상 | 내진구조 |
실온 | 40도 미만 | 내열기기 설치 환기구조 냉방설비 |
염해 | 내염기기 설치 상자에 넣는다 옥내에 설치 | |
동물 | 쥐,뱀,고양이 등 | 출입구를 막는다 틈새를 막는다 |
화재 | 소방법 | 소화기구 비치 화재경보기 각종 방화문 |
유도장해 | 접지를 설치하여 전자, 정전유도 방지 | |
고장 | 기기의 교환을 위해 반 출입구 고려 |