❓복합절연C-GIS
SF6가스를 배제한 친환경적인 개폐장치로 축소형 구조를 통하여 면적을 최소화하고 있으며, 기존 GIS와 비교하여 저렴한 초기 투자로 경제적이며 이전의 개폐장치와 동일한 신뢰성과 안정성을 보장
1️⃣복합절연 GIS특징
1)안정성 및 친환경성
- 충전부를 SF6가스 절연방식의 GIS와 고체절연방식인 GIS를 병행하여 SF6가스를 최소화한 친환경 제품
- 안정성및 친환경성을 향상
- 온실가스 감축에 부합하는 친환경 제품
2)유지보수 편리
- Tank 내에 설치하였던 MOF & PT를 고체절연 접속부를 이용하여 외부에 설치
3)설치면적 최소화
- MOF반과 PT반 총 2panel → MOF & PT 반의 1panel축소
4)복합절연방식 구성
- 부하개폐기(LBS)와 진공차단기(VCB)는 기존 SF6가스 절연방식이며
- MOF&PT를 한판넬의 고체 절연방식으로 구성하여 사고발생 또는 유지보수 시 이를 손쉽게 할 수 있는 신개념 제품
2️⃣복합절연 GIS구성
1)SF6가스절연 GIS
2)복합절연GIS
3️⃣기존제품과 비교
구분 | 기존C-GIS(4면구성) | 복합절연C-GIS(3면구성) |
---|---|---|
정격 | 25.8[kV], 12.5[kA]/25[kA] 630[A]/1250[A] | |
절연매질 | SF6 GAS(0.07[MPaG]) | SF6 GAS방식(LBS,VB반)&기중절연방식(MOF & PT) |
DEMENSION | W2400×D1200×H2100 (LBS+MOF+PT+VCB) 4면 구성 | W1800×D1200×H2100 (LBS+MOF&PT+VCB) 3면 구성 |
특징 | -충전부 완전 밀폐형 구조로 인체사고방지 -가스구획 격벽 설치로 사고 파급 방지 -활선 유무 육안 확인 가능 -부품의 표준성으로 생산 리드 타임 감소 | -기존 MOF,PT반을 1면으로 구성 -고체절연Busbar적용으로 기중절연방식 -MOF&PT를 육안식별 가능 -유지보수 용이 -가가조합에 따른 축소형 구조(MOF+PT)1면 구성 |