1️⃣GIS설비가 필요한 곳
- 도심지역의 변전전시
- 변전설비의 가격보다 소요면적 축소나 안정성이 요구되는 장소
- 공해지역이나 해안지역
- 공급규정에 의한 용량이 10[MVA]이상의 수용설비 수용가
2️⃣GIS의 구성도
1)모선
- 단일모선, 이중모선
2)GCB(차단기)
- 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전
3)단로기(DS)
- 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능
4)접지개폐기(ES)
- 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치되며, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 함으로써 보수점검 시 안전 확보
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능
4️⃣적용 시 고려사항
1)시공 시 고려사항
- 시험 시 장소와 설치공간 현장이 가깝도록 설계
- 조립 시 먼지에 대한 방지관리
- 기초는 수평유지가 중요하며 지반침하 및 내진대책 고려
2)운전 시 고려사항
- 운전 시 특별한 관리를 하지 않으나 가스압, 수분량, 가스누설 등의 확인이 필요
3)사고 시 고려사항
- 고장 발생 시 임시 복구, 조기 복구가 불가능하므로 장시간 운전 정지
- 따라서 긴급 복구가 가능하도록 한다
★★건축전기설비
★변전실 및 기타
변전실
변전실 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS(MOF & PT)
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)
답글 남기기