수변전설비 설계시 설비유지 관리를 위해
소음, 진동, 수해, 지진, 온도, 염해, 외부침입,
화재, 유도장해, 유지보수에 대한 대책을 고려하여야 한다
1️⃣소음대책
- 기준 : 60[dB]이하 유지
- 대책
- 발전기 : 디젤발전기보다는 가스터빈 발전기 사용
- 변압기 : 몰드변압기 사용을 지양하고, 유입 변압기 사용 권장
- 큐비클에 내장
- 자속밀도의 저감, 철심과 탱크 사이에 방진고무 설치, 변압기 탱크 주위에 방음 차폐판 설치, 변압기 둘레에 콘크리트 방음벽 설치 등
2️⃣진동대책
- 기준 : 진동방지
- 대책 : 발전기 하부 방진구조, 모터 하부 방진구조
3️⃣수해대책
- 지하보다 상부층에 설치하고, 설치 높이를 높게
- 침수방지턱 설치
- 방수구조
4️⃣지진대책
- 상부보다 하부에 설치하여 수평지진력에 견딜 수 있게 한다
- 보호레벨에 따라 A급, B급, C급으로 분류하여 높은 보호레벨이 필요한 것은 내진대책을 세움
5️⃣온도대책
- 내열기기 설치
- 환기구조
- 냉방설비
6️⃣염해대책
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
- 큐비클에 넣음
- 옥내에 설치
7️⃣동물대책
- 쥐, 뱀 등이 침입하지 못하도록 틈새를 막음
- 출입구를 항상 닫힌 상태로 유지
8️⃣화재대책
- 소방기구 비치
- 화재경보기
- 가스계 소화설비 구비
- 각종 방화구획 설치(방화문)
9️⃣유도장해
- 접지를 실시하여 유도장해를 방지
🔟유지보수
- 점검 및 유지보수를 위하여 장비 반입구 설치