정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책

❗전기설비 정전대책

1️⃣고장률 저하

  • 구성기기 자체의 품질 향상 및 정격 선정
  • 하드웨어적인 방법으로 구체화

2️⃣평균 고장 정지시간의 극소화

  • 계통구성의 이중화
  • 고장제거시간, 제거범위의 최소화
  • 복구시간 단축

3️⃣고신뢰도 전원시스템 채택

  • 수전방식 : 상용, 예비 2회선이상 수전방식
  • 특고압 변압기 2대이상 설치, 1차측에 차단기 채택
  • 모선은 2계통 이상으로 구성
  • 분할된 모선에 각각 비상발전기를 접속하여 전원공급
  • 저압간선의 이중화
  • 용도별 전력 공급 구분
  • 민감한 부하는 UPS설치

❗전원설비 신뢰도 향상 대책

1️⃣특고압 변압기의 복수 뱅크 구성

  • 변압기수는 점검 및 고장 시를 대비하여 2대 이상 설치
  • 변압기 임피던스는 2차 측 차단기용량 및 전압변동률 검토
  • 변압기 1차 개폐기는 차단기 채택하여 장애시 해당 변압기만 분리하고 다른 변압기는 운전

2️⃣비상용 자가발전설비 설치

  • 사고, 정전 시 전력 확보
  • 경제성, 신뢰성을 고려하여 비상전원 산정
  • 고신뢰도를 요구 시 가스터빈 발전기 검토

3️⃣모선의 이중 계통 구성

  • 2계통 모선
  • 모선의 연결차단기 : 2대를 직렬로 연결하여 유지 관리

4️⃣간선의 이중 배전계통 구성

  • 저압 : 각 층에 분전반 설치
  • 고압 : 2차 변전소 설치

5️⃣UPS설비 설치

  • 무정전, 고신뢰화 전원시스템 구축
  • 공급 신뢰성 확보