❓축전지실 고려사항
1️⃣축전지실 건축적 고려사항
- 대용량 축전지를 설치하는 축전지실 또는 무정전 전원장치실의 경우는 장비의 집중하중에 견디는 바닥구조
- 충전, 방전 시 가스가 발생할 우려가 있는 종류의 축전지를 설치하는 실의 경우는 가스 종류에 따라 내산성 또는 내알칼리성 도장을 실시
- 축전지는 전도의 우려가 없도록 견고하게 바닥 또는 벽에 지지
2️⃣축전지실 환경적 고려사항
- 충전 시 가스 발생이 우려되는 종류의 축전지 설치시에 부식 또는 폭발의 농도에 이르지 않도록 유효한 환기설비
- 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치
3️⃣축전지실 전기적 고려사항
별도의 실로 설치하는 경우 수변전실과 인접하여 설치
4️⃣축전기실의 면적
실별 | 기기 | 확보부분 | 최소이격거리 |
---|---|---|---|
전용실 | 축전지 | 열상호간 | 600[㎜] |
점검면 | 600[㎜] | ||
기타 면 | 1,000[㎜] | ||
충전기,큐비클 | 조작면 | 1,000[㎜] | |
점검면 | 600[㎜] | ||
환기구 면 | 200[㎜] | ||
기타실 | 큐비클 | 점검면 | 600[㎜] |
환기구 면 | 200[㎜] | ||
옥외설치 | 큐비클 | 1,000[㎜] |
★★건축전기설비
★수변전설비 계획
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 전기품질 대책
수변전설비의 환경대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
중앙감시실,MDF실 고려사항
답글 남기기