\[ 수용률[\%]=\frac{최대수요전력}{부하설비용량}×100[\%] \]
1️⃣수용률(Demand Factor)
- 기간 중 수용가의 최대수요전력과 수용가에 설비된 부하설비용량의 합계의 비
- 수변전설비의 용량결정, 특히 변압기의 용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정
\[ 부등률=\frac{(각부하의)최대수요전력(의합계)}{합성최대수요전력}≥1 \]
2️⃣부등률(Diversity Factor)
- 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나지 않아, 발생시간의 차이가 있다.
- 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.
\[ 부하율[\%]=\frac{평균전력}{최대수요전력}×100[\%] \]
3️⃣부하율(Load Factor)
- 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표
- 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.
4️⃣관계
\[최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \]\[ 부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 } \]
5️⃣최대수요전력
수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다.
수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다.
6️⃣변압기용량산정의 예
★★건축전기설비
★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 검토사항
변압기 용량 선정방법
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설 용량 및 계산
변압기 용량 과도설계시 문제점