❗초전도 한류기 구성
❗초전도 한류기 동작
- 0.1[ms]내에 감지하여 수[ms]이내에 사고전류를 제한
- 영하196[℃]에서 손실없이 전류가 흐름
- 초전도소자의 임계전류값 이상의 전류가 흐르면 초전도 성질을 잃어(Quench)임피던스가 발생하여 사고전류 제한
❗초전도 한류기 특징
- 선로에 손실 없음
- 1/4사이클 이내에 사고전류를 제한하여 피해를 최소화함
- 0.5초 이내에 다시 초전도 상태로 복귀함
- 기존의 기기 교체 없이도 적용이 가능함
- 한류효과가 우수하나 초전도소자가 이상전압에 쉽게 손상될 수 있는 단점이 있음
❗초전도 한류기 종류
1️⃣저항형
- 초전도 도체에 고장전류가 흐를때 초전도성을 잃어 저항이 발생하는 성질은 이용
- 전류가 과도하게 흘러 일정한 값(임계전류)을 넘으면 초전도성을 잃어 저항이 급속하게 발생
2️⃣포화철심
- 각각 AC코일을 감아 선로에 연결하고 반대쪽을 DC코일로 감아 DC회로에 연결해 구성
- 상시 : DC 코일에 전류를 인가해 철심이 포화(전류가 잘 흐름)
- 고장시 : 철심의 포화를 풀어 AC코일의 임피던스가 커져 전류를 제한
3️⃣자기차폐형
- 철심의 1차측에 AC코일, 2차측에 초전도체 설치
- 상시 : 2차측 초전도체에 흐르는 전류가 적어 초전도 상태를 유지하면서 철심의 자기장이 Zero가 되므로 1차측 코일의 임피던스가 거의 없음
- 고장시 : 고장전류가 흐르면 초전도체가 초전도성을 잃어 철심 자기장에 의해 임피던스 발생
❗적용
현재 이천 변전소에서 운영중(22.9[kV]/630[A]급)
★★건축전기설비
★제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
IEC단락전류 계산방법 단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선 지락전류 유도