전력계통에서 단락전류를 구하는 경우 그 값을 사용하는 목적
- 계통의 차단기, 퓨즈의 선정
- 계전기의 조정
- 계통의 기계적 강도에 대한 고려
- 계통의 열적 강도에 대한 고려
❗단락전류의 형태
❗단락전류의 종류
(IEC 60909)
1️⃣Ik”
(Inital Symmetrical Short Circuit Current) 초기과도전류
- 퓨즈, 보호계전기순시탭, MCCB적용
- 정의 : 차과도 리액턴스에 의해서 제한되는 초기 대칭 단락전류를 의미한다.
- 계산방법 : 초기 과도전류의 교류 실효치는 다음 식으로 계산한다.
\[I_K”=\frac{CV_n}{\sqrt{3}\times Z_K}\]
C: Voltage Factor,
V_n:공칭전압
Z_K:고장상태에서의 등가임피던스
공칭전압 | 최대단락전류 | 최소단락전류 | |
---|---|---|---|
저전압 | 1,000[V]이하 | 1.05 | 1.00 |
중전압 | 1[kV]초과 35[kV]이하 | 1.10 | 1.00 |
고전압 | 35[kV]초과 230[kV]이하 | 1.10 | 1.00 |
- 적용 : 초기과도전류는 고, 저압 퓨즈 차단용량을 결정하는데 사용되고, 또한 다른 계산의 기초가 된다.
2️⃣Ip
(Peak Short Circuit Current) 초기 과도전류의 최대치
- 부스바 기계적 강도
- 정의 : 단락전류의 최대치를 말한다
- 계산방법 : 초기과도전류의 최대치는 첫 주파수의 파고치를 다음 식으로 계산한다.
\[I_P=\frac{\sqrt2\times X\times I_K”}{R},\frac{X}{R}:직류분, \sqrt2\cdot I_K” : 최대치\]
- 적용 : 초기 과도전류의 최대치는 차단기의 투입 정격을 결정하는 데 사용되고, 또한 단락전류에 의한 기계적인 힘을 계산하는 데 적용된다.
3️⃣Ib
(Symmertrical Breaking Current)
- 차단기 차단용량 적용
- 정의 : 차단기 접점이 개극되는 순간에 흐르는 대칭전류를 의미한다
- 계산방법
대칭단락전류의계산 | 교류전위의감쇄원인이되는요인 |
---|---|
·동기기의경우Ib=uI”K ·비동기기의 경우 Ib=uqI””K ·여기서 u와q는 교류전류의 감쇄원이 되는 요소 | ·각 기기의 단락전류에의 기여도 ·X/R Ratio ·차단기의 개극시간 ·회전기의 특성에 따라 달라지는 계수 |
- 적용 : 차단기의 차단 용량을 계산하는 데 적용한다.
4️⃣Ik
(Stead State Short Curcuit Current)
- 보호계전기 한시탭 선정시 적용
- 정의 : 과도 상태가 지난후 정상 상태로 되었을 경우에 흐르는 전류를 말한다
- 계산방법
\[I_{K-max}=\lambda_{max}\times I_{rG}\] \[I_{K-min}=\lambda_{min}\times I_{rG}\] \[\lambda 발전기의 유기전압과 초기 대칭 단락전류 사이의 비율함수\] \[I_{rG}:발전기의 등급\]
- 적용 : 발전기의 단락비 또는 동기 임피던스를 고려하는 데 참고가 된다
❗단락전류의 종류별 사용
고장전류 | 사이클 | 발전기 | 회전기 | 전동기 | 사용 |
---|---|---|---|---|---|
사이클 | 1/2 | – | X”d | X”d×(1~1.2) | 케이블 굵기, 순시Tap선정,ACV,PF선정 |
Interrupting | 3~8 | X”d | X′d | X”d×(1.5~3) | 고압 및 특고압 차단기 용량 선정 |
SteadyState | 30 | X′d | – | – | 한시Tap선정 |
★★건축전기설비
★제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
IEC단락전류 계산방법 단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선 지락전류 유도
답글 남기기